电压互感器在电力系统中要测量的电压有线电压、相电压、相对地电压和单相接地时出. i, u" h5 n2 `& W8 l2 _) K; {
现的零序电压。为了测取这些电压,电压互感器就有了不同的接线方式,最常见的有以下几! n% V/ ?0 n# F0 h0 t# T. F0 h
种,如图所示:/ v I) z% b6 s8 ~. ~# k" ]
1.单相电压互感器接线. @4 a9 j1 H5 [% u/ N5 C
如图(a)所示 为一只单相电压互感器接线,可用于测量35kv及以下中性点不直接接地
j' G1 i" Q: E5 A9 m系统的线电压或110kv以上中性点直接接地系统的相对地电压。
& x$ g; b' ]0 x( l8 G1 l2.电压互感器的V,v接法 . r8 G# }7 `8 e+ }
如图(b)所示,V,v接法就是将两台全绝缘单相电压互感器的高低压绕组分别接于相与* Y) c- H/ I1 K! T: h$ q- Z0 R# y
相间构成不完全三角形。这种接法广泛用于中性点不接地或经消弧线圈接地的35kV及以下的
1 \: _ e$ a' e7 c2 o/ H; V高压三相系统中,特别是10kV的三相系统中。V,v接法不仅能节省一台电压互感器,还能满& }7 K' i2 ]0 ?7 s; D
足三相表计所需要的线电压。这种接线方法的缺点是不能测量相电压,不能接入监视系统绝3 E; Y6 V9 E1 q+ f3 n$ U: ]
缘状况的电压表。2 d' m0 C2 ], o' L# ^/ J$ r
3.电压互感器的Y,yn接法 - @6 r/ z: U1 X- r2 y7 ^* g
如图(c)所示。这种接法是用三台单相电压互感器构成一台三相电压互感器,也可以用6 [% I8 ^* S7 A! x; [
一台三铁芯柱式三相电压互感器,将其高低压绕组分别接成星形。Y,yn接法多用于小电流
( `5 \9 Y4 T3 x9 H4 Z+ @3 r接地的高压三相系统,可以测量线电压,这种接线方法的缺点是:①当三相负载不平衡时,
; u# k' G" K7 R6 m会引起较大的误差;②当一次高压侧有单相接地故障时,它的高压侧中性点不允许接地,否
6 }" _& k/ {* J$ R c4 k7 M则,可能烧坏互感器,故而高压侧中性点无引出线,也就不能测量对地电压。! r9 N7 i4 K- U7 W9 T
4.电压互感器的YN,yn△接法5 M& n1 p h0 s" W9 U
如图(d)所示。这种接法常用三台单相电压互感器构成三相电压互感器组,主要用于大
1 e/ u; n. f/ e3 q# v' N电流接地系统中。YN,yn△接法其主二次绕组既可测量线电压,又可测量相对地电压,辅助
p) R, J, P' F1 {) e) R绕组二次绕组接成开口三角形供给单相接地保护使用。
; j$ y, V' F8 f# }& T1 w; d 当YN,yn△接法用于小接地电流系统时,通常都采用三相五柱式的电压互感器,如图所! C$ ?. p( \( _1 ]2 N( S. Z: E
示。其一次绕组和主二次绕组接成星形,并且中性点接地,辅助二次绕组接成开口三角形。
1 z) U7 @$ ]' M6 _$ }( E# l/ h故三相五柱式的电压互感器可以测量线电压和相对地电压,辅助二次绕组可以接入交流电网
! O3 G! ^. T( D绝缘监视用的继电器和信号指示器,以实现单相接地的继电保护。 |
-