[求助] 求教“变压器二次侧690V绕组上”

[复制链接]
发表于 2010-1-16 16:39:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

9 F6 Z3 ^9 X. f2 C0 z; ^% a- U变压器二次侧690V绕组上1 g3 Y; J8 r- F+ P& F+ x
6 `; S5 f/ y" e9 ]. A1 M# ^0 F8 f! \
4 u* E% W/ Z3 f6 J, D0 e* f8 r
1.“二次侧绕组” 是否翻译为"secondary winding"?5 H, [5 z! L8 X9 ]% F, {
2. 690V指的是否是二次侧绕组电压?
" [# K# ]) R) |0 {- ~7 `2 h. [" U; z8 p: u  }$ [6 \4 f

) ~! }5 ]# h$ Q$ f本人不是学电,还请大家帮忙~~
3 F( W  T# k, c5 X; f4 @6 m- a9 c! k1 d1 n+ e$ f
发表于 2010-1-16 22:32:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
二次绕组是如此翻译,690是二次侧额定电压,是线电压,所以,如果二次侧做三角形接法,就是绕组电压(相电压),若为Y接法,则是绕组电压的根3倍。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
郝工在线 + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-1-17 08:05:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
谢谢你~~因为我在翻译一份这方面的资料,但自己不是学电的。很感谢楼上的朋友,再次说声谢谢!!
发表于 2010-1-18 08:18:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
进口的大机组采用,相当于国内的380V。
发表于 2010-1-18 09:14:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
二次侧绕组” 是否翻译为"secondary winding"4 Z- D  v9 o6 ?+ H4 n
完全可以这样表示,在国外产品资料中就是这样描述的。
* q5 z3 e; ^3 L
3 ~" H5 z6 P5 V8 v, u也有另二种描述方法如下:
" q$ K1 U' |4 Z: u1、变压器原边" m0 F0 I; e- H) ~  v, y
    Transformer primary side
- T8 Q9 k+ {, W; }    变压器副边4 w1 \; [# n( M. E+ N& a1 d" L, i
    Transformer Secondary Side7 t0 q/ a9 t3 N( h
2、高压线圈
) Z6 m( ~4 Z. N    HV winding
, w/ b. E" a& G5 Z: @, G. K    低压线圈/ l  C  E0 P% J( G2 Z: @
    LV winding