QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 2041|回复: 15
收起左侧

[求助] 关于A4VSO180DFR泵调试

[复制链接]
发表于 2010-5-16 22:55:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
单位有台A4VSO180DFR泵调试,遇到问题如下:一,系统图要求装的节流阀安装位置【主油路,还是可以从主油路引出控制油路】;二,压差【1MPa-2MPa】设定是在啥条件下[排量要求,系统压力要求]。谢谢同行的指点。
发表于 2010-5-17 10:49:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
帮楼主顶一下.5 A1 Z, R" P+ F( t& G6 d
这应该是带压力切断功能的流量控制泵(恒流泵)。
) x" g8 j7 r6 ]. N8 ?, F" a贴上楼主泵的原理图和工作曲线。
! s* g) W' G  [' a3 C! }) w# I请熟悉的解释一下.
DFR.JPG
发表于 2010-5-17 11:22:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
该型号泵中节流阀(一般为比例阀)不是必须的,在许多系统中都没有接,如果有则可以实现流量流节功能,那么压差调节量就是你希望该比例阀前后需要保证的压差(一般出厂时,是由你的阀特性及现场使用要求确定的。如果是在现场调试,系统中没有接该比例阀,则可以将压差阀拧死,再调节压力阀到设定压力,即把此泵当成恒压泵进行调整。
发表于 2010-5-17 18:25:12 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
看了楼主的言论,感觉很模糊,还有一种A10VSO28DRG的泵不知道在系统中接比例阀实现遥控如何调节。
 楼主| 发表于 2010-5-17 19:06:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
感谢二楼的贴图,该泵为带压力切断功能的流量控制泵,个人认为在设定压力以下,其排量可以通过第一个阀【最上面那个阀】的调节螺杆在实现无级变量,当然通过调节螺杆调定之后排量保持不变;且排量不受系统压力影响。因现场无大通径节流阀,通过引控制油过小通径节流阀后接入X口,通过调节第一个阀螺杆,可以实现泵排量变量,但是系统压力不能变,加大系统压力【该压力小于压力阀设定压力】后,泵排量到零。希望知道该泵使用要求的同行提示下,是不是节流阀一定要接在主油路上,然后引控制油到X口 谢谢
发表于 2010-5-17 21:14:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
二楼的图是恒流量控制,节流阀(液阻)就是放在主回路上,我们就是这样用的;如果恒压控制就要在最上面的X口处接一个溢流阀,但是好像少了一个阻尼孔
发表于 2010-5-17 22:17:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
4# lszdyx
( s5 y) ^" z5 N( M! `DRG功能指的是远程压力控制 一般在泵功能块上多一个外引口,接比例溢流阀的,用于控制泵压力的,与楼主说的DFR不是一回事
$ I+ w7 v7 ^( {/ g可以理解成DR的简单升级版 呵呵 只不过DR只能手动调节压力螺母而已 DRG加接比例溢流阀可以电控
发表于 2010-5-17 22:21:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
5# tianshilei1031
$ P: l$ j, E( i  |以前我们单位是可以在主管路上外引个支路,在支路上接节流阀再与X口相连,是可以通过调整节流阀来调整泵流量的,当然只能手动,有条件的话可以用比例流量阀电动控制哈 呵呵 ; h+ X4 L/ S& l; {: i$ ]/ j
DFR指的是压力、流量都可以调节的油泵
发表于 2010-5-18 13:53:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
本帖最后由 bohaiyan 于 2010-5-18 13:57 编辑 ! f4 J( w, ~: M+ m! @! }

' Q8 k. `8 U8 v$ {! [$ N我理解:
% v$ J7 D- X! u7 n/ h  G1.切断压力的设定:如果是完整的一个系统,在比例阀处于工作位时,可以在油缸走到头的情况下进行调整。
5 X1 c% k3 C. R. U. }8 j0 B% \4 {此时,流量阀芯两端的压力相等,阀芯处于右位。如果是单泵,可以直接将X口与泵的P口相连,显然,流量阀芯两端的压力仍然是相等的。如此,就可以调整切断压力了。9 F& Z6 }( N0 p$ H; T4 {
2.流量阀压差的设定:
发表于 2010-5-18 18:53:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
压力流量控制,上面是流量阀,X口接您系统回路的多路阀口,下面是恒压阀,当系统压力达到面恒压阀控制压力时,系统进入恒压状态,低于此阀设定压力时由上面流量阀控制系统保持恒流量输出,如果您系统中没有节流口接回流量阀x控制口,那么可将此阀调节螺杆旋入到底,此时泵做恒压泵使用。请根据您系统使用情况进行安装调试!
 楼主| 发表于 2010-5-18 22:58:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
8# zuozuo520 您好,我引了控制油过节流阀后接流量阀的X口,在系统压力不变的情况下,是可以控制流量变化,可是随着系统压力升高,泵流量就归零了,不知道你单位使用时候有此现象没?另外明天打算在主油路接节流阀在试验下。再次希望有使用过的同行提供调试方法
发表于 2010-5-18 23:31:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
此泵一般通过主油路上的节流阀调节负载的速度,泵自动输出相应的流量;/ }# o* q3 R. h
楼主通过控制油路节流阀后节泵X口,根据原理分析应该同样可以控制泵的流量输出,但此节流阀的开度必须根据系统压力作相应的调整。。。个人理解,不知楼主调试时泵流量归零后(此时未到压力切断点)是否调整过控制油路节流阀?
发表于 2010-5-19 11:05:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
本帖最后由 bohaiyan 于 2010-5-19 11:12 编辑
6 P0 v% d3 c7 P4 Z  ]3 Q* J. Y: C* f. P7 E' M; @+ ?
“泵流量归零”有两种情况:% z7 C! s0 p( I( ?- W
1.X口压力为零(如比例阀或多路阀处于中位,负载压力为零)。
- a" Q- F7 C# k( F8 i/ V. a* c此时,泵压只要大于流量阀的设定压差△P,流量阀便移至左位,泵的斜盘摆角在泵出口压力的作用下归“零”。即中位低压卸荷,泵在待命压力(“零”排量)状态下运行)。
/ e# B8 U9 E2 K0 [9 l2.X口压力等于泵的出口压力(如比例阀或多路阀处于工作位,负载缸走到端点,负载流量为零)。: o+ w' ]% q) v4 q
此时,流量阀处于右位(在弹簧力的作用下)。泵的斜盘摆角瞬间增大,泵压升高。当泵压升至压力阀的设定值后,压力阀左位,泵的斜盘摆角归“零”。泵在高压“零”排量状态下运行。
 楼主| 发表于 2010-5-19 20:24:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
12# gongjing117   没调整过节流阀,估计是节流阀前后油液压差过大,直接推动流量阀阀芯动作
发表于 2010-6-20 13:42:34 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
1、我感觉DRG控制方式,外接比例溢流阀,则当比例溢流阀设定压力为0时,则泵全排量输出,当比例溢流发增大压力,则泵未达到调定压力时,则全排量输出,当到达调定压力,则保持恒压,排量则根据负载需要自动调节,不知道对不对?
% O- c, {/ m* y8 I, o; i$ M* s) z- y, e$ w) X2 F
2、我打算采用A10VSO28-DRG恒压变量泵,在X口接比例溢流阀,通过调定比例溢流阀的压力,调节泵出口的压力,使其压力达到调定力后,保持恒压,并根据负载需要自动调节流量,从而减小系统的发热,不知道理解的对吗?
发表于 2010-6-25 12:01:03 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
15楼的,你的设想是对的,在X口上连接比列溢流阀,可以根据比列溢流阀的开口压力,改变泵的恒压力点
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表