柜内安装的零序互感器,多安装了一个细线。
1 @5 r1 \: _* a; M' k& x, _5 v在变电站出线的零序互感器中串多一条线,线的两头有绝缘子(对地不通的)。而且线二头不接任何线。
+ i% C2 Z9 D; n1 u" s请高手说明一下,这条线有什么用?) E1 _2 h% k8 |
http://bbsfile.co188.com/month_1005/20100525_d177a53c9488b75bc3b91lqulYVjw11G.jpg.thumb.jpg

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
郝工在线 + 5 感谢提出问题

查看全部评分

发表于 2010-5-28 09:55:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可能是备用线,方便维修时使用
 楼主| 发表于 2010-5-28 14:17:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
好像是检验时用的。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
郝工在线 + 3 欢迎讨论

查看全部评分

发表于 2010-5-28 16:10:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
是不是控制信号之类的东西哦!
 楼主| 发表于 2010-5-28 20:42:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不是用于控制信号的。看来这里现在的朋友比较少哦
发表于 2010-5-29 02:31:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
头一次看到如此接线,我怀疑线未接完或错误
发表于 2012-4-9 11:38:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
看线的颜色,应该是接地线。因为电流互感器二次侧是要接地的。
发表于 2012-4-9 13:06:30 | 显示全部楼层 来自: 日本
本帖最后由 虎强 于 2012-4-9 13:15 编辑
. r% p3 c8 q: b9 f; C
好像是检验时用的。! f3 S# C: J" Y! r
xdch 发表于 2010-5-28 14:17 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
零序电流保护的基本原理是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零。在线路与电气设备正常的情况下,各相电流的矢量和等于零,因此,零序电流互感器的二次侧绕组无信号输出,执行元件不动作。当发生接地故障时的各相电流的矢量和不为零,故障电流使零序电流互感器的环形铁芯中产生磁通,零序电流互感器的二次侧感应电压使执行元件动作,带动脱扣装置,切换供电网络,达到接地故障保护的目的。

  v0 y5 g6 ~. w$ m3 r- p( `2 W) w/ {5 a1 l8 w, a1 Q4 f9 z) b
嗯,倾向于检验时用的;
- L* f0 X8 v9 I9 n9 q# l! m* e同理,互感器产生磁通时,该导线可感生电流,通过此接线的接线端配合检测仪器的检查,以确认脱扣装置是否正常。纯属个人观点。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
郝工在线 + 3 欢迎讨论

查看全部评分

发表于 2012-5-16 13:23:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 huangliulun 于 2012-5-16 13:26 编辑
5 |3 U0 w; ~# W. [5 g9 _; [8 s! k5 E1 e  A. k8 ~
是一根黄绿线,黄绿线是接地的专用线,不能随便用的。除非是乱接电线。 柜子左边有两个接线螺母,是要有的时候接线的位置。
发表于 2012-6-11 16:30:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
呵呵,高压侧零序互感器,做的串多一条线,线的两头有绝缘子而且线二头不接任何线,应该是客户要求的,用来校验零序互感器、测试零序保护用的。一般来说这个没多大的必要,升流时候把线从互感器中饶过去就好,电流小了还可以多绕几匝。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
郝工在线 + 3 欢迎讨论

查看全部评分

发表于 2012-6-13 19:30:08 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆吐鲁番
随时接地检测用
发表于 2012-6-25 19:48:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
本帖最后由 cnxiaomao 于 2012-6-25 19:55 编辑
2 Z' v3 v  A9 @
8 o: V6 S: I& v6 H, s, x关于“在变电站出线的零序互感器中串多一条线,线的两头有绝缘子(对地不通的)。而且线二头不接任何线。”类似的问题。但是线的两头有绝缘子(对地不通的)?。可看你照片,一条黄绿线不是接地的吗?
8 H: A5 N, n$ H$ F* d) S) p  B! Z这准确的答案是零序电流互感器。# v( F5 a6 Q$ e9 _. _6 b
原理是当发生接地故障时的各相电流的矢量和不为零,故障电流使零序电流互感器的环形铁芯中产生磁通,零序电流互感器的二次侧感应电压使执行元件动作,带动脱扣装置,切换供电网络,达到接地故障保护的目的。0 G2 A5 [* C. C: Q
这个的作用就是当电路中发生触电或漏电故障时,保护动作,切断电源。
9 C; A( a% ~9 s$ f2 u看到线穿过那那个棕红色的东西没?
0 P3 b- Y, ~" b" E对,就是零序电流互感器。