想要实现的目的:4个到位信号,只有4个信号都出1,才输出夹具到位。为了防止别人短接4个到位信号,想用触点上升沿检测(信号常亮则不出1),能不能实现?
& y# j7 f4 |% \% y* h: Q5 [5 u0 H- @+ I% D
* M/ v, n0 J1 s% D+ a
SNC00063.jpg
发表于 2010-6-18 23:24:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
这样不能实现,因为4个信号短接,每次上电M都会置位。
发表于 2010-6-18 23:37:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
1# kinglay ' C' P* P& n8 a$ ]- p. d6 _
是不能实现的:
1 h7 ?4 f, A8 ~9 G" g             试想一下,按你所想的方法,只要分别把四个到位开关碰接一下,也可触头夹具动作,呵呵.比短接更方便是吧.
2 V) u6 R4 p* ?$ d- _2 V$ L0 i2 M可以试试让四个到位信号的先后动作顺序,来防犯别人的短接。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
pangpang + 2 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-6-19 08:43:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 kinglay 于 2010-6-19 08:49 编辑
6 ]7 ~5 u& H+ H. J6 h( W
1# kinglay  & E+ R9 a0 m' @: N
是不能实现的:# L/ J! |0 Z( G- r5 Y7 e! e' S: Z
             试想一下,按你所想的方法,只要分别把四个到位开关碰接一下,也可触头夹具动作,呵呵.比短接更方便是吧.; I7 u; T; B. r( E# }" u: p
可以试试让四个到位信号的先后动作顺序,来防犯别人的短接。( x. v7 j; B7 Z" m, f8 D$ w
linhuahualin 发表于 2010-6-18 23:37 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 r" \/ i" a3 |& |
你说的对呵呵,多谢指教,到位输出前面再多加4个到位输入的常开点,应该能行吧
 楼主| 发表于 2010-6-19 08:54:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这样不能实现,因为4个信号短接,每次上电M都会置位。
6 A: R! z) o5 F6 e外憨内秀 发表于 2010-6-18 23:24 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

& R4 d6 c5 d2 m没有看懂你的意思,你上电的意思是??
发表于 2010-6-19 12:47:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
没有看懂你的意思,你上电的意思是??
6 X# t$ Y6 b8 ~' U) Hkinglay 发表于 2010-6-19 08:54 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
就是PLC接通电源的意思
 楼主| 发表于 2010-6-19 23:54:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
就是PLC接通电源的意思+ w) I* S' {2 P) ?: z
外憨内秀 发表于 2010-6-19 12:47 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( A# @7 O5 V, Q4 F) _
( h9 y8 t; d: {; q0 [1 g$ s
4个到位信号是行程开关信号,或者是压力继电器信号,放松状态不得电,为什么在上电的时候会被set?
发表于 2010-6-20 22:10:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
4个到位信号是行程开关信号,或者是压力继电器信号,放松状态不得电,为什么在上电的时候会被set?
4 D; O7 s- K4 a  J( gkinglay 发表于 2010-6-19 23:54 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
因为你的前提是想防止人为短接,如果短接上电就会被SET

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助。积极参予。

查看全部评分

发表于 2010-6-22 10:11:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
看不太明白呀
发表于 2010-6-22 10:57:48 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
用普通西门子300PLC不能实现,由于我没有仔细研究西门子安全PLC,不知道西门子安全PLC,但我知道PLUTO 安全PLC与其配套安全开关组合在一起可以实现,具体情况网上可查到其资料,在此申明一下本人与PLUTO 安全PLC没有利益关系,只是曾经使用过而已。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
pangpang + 2 应助,参予。

查看全部评分

发表于 2010-6-27 07:31:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
据我所知,信号长通上点时不会产生上升沿
发表于 2010-6-29 15:25:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
可以实现,只不过不能防止他们在开机时短接
发表于 2010-7-11 22:29:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
1# kinglay , W- u7 d) H9 o/ }$ q# Q
; K% H3 v. K! z# |/ T, X: \
可以实现搂主所要求得目的,只不过在选择和安装限位时有一定的要求:即限位碰到后,要能够自动复位,不能处于一直压合状态(或断开状态)。这样一来,如有人短接限位时就可以实现监控了啊。。。
发表于 2010-7-11 22:46:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
1# kinglay  
5 L  b1 X: M( O+ S* U1 A是不能实现的:
, W- C* _2 F- T4 Q9 P2 I- D4 u             试想一下,按你所想的方法,只要分别把四个到位开关碰接一下,也可触头夹具动作,呵呵.比短接更方便是吧.1 C& J2 W# z$ N- d4 c/ g" t
可以试试让四个到位信号的先后动作顺序,来防犯别人的短接。7 x0 v5 u% y( M, l( J/ v
linhuahualin 发表于 2010-6-18 23:37 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 b, [( P: X: `) d0 f: ], [; N
如果想要短接的人熟悉设备工序的话,依次碰接限位不也能够给输出提供条件的么?如果楼主只是为了防止出现条件没有满足而有输出的话,其实可以在程序里多加几条优先条件,比如说四个条件必须同时满足,为防止设备启动时限位异常,可以在编程的时候注意原始位置的检测,没有归位就没有输出,不知当否。(只当抛砖引玉了,大家讨论)
发表于 2010-7-13 10:57:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
本帖最后由 zhongzhengyi 于 2010-7-13 10:59 编辑
8 ]" w2 f! F. J1 k+ Z* V: b/ Q; ]' _3 ~- \  a4 `
是可以的,编程时可以检测出:
2 k7 F! G0 [2 s. D1,上电前短接;
% j+ y4 \1 |* T: Y' d9 R$ N! l2,上电后短接;
% m' c: P. ~1 v$ ~6 |5 O! {) [如图:
23.jpg
发表于 2010-7-14 21:33:50 | 显示全部楼层 来自: 美国
设置一个计时器,规定4个限位开关在规定时间内到位,如果超时,报警并锁定。