查看: 1870|回复: 3
收起左侧

[已答复] 请大家帮忙力学计算

[复制链接]
发表于 2010-6-23 22:06:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
http://www.3dportal.cn/discuz/attachments/month_1006/1006232203667dd4c1d278b8ec.jpg [url=attachment.php?
/ P6 w. b' N1 h/ ]+ j0 }' e8 Z& P0 g5 i3 V0 X
http://www.3dportal.cn/discuz/images/default/attachimg.gif http://www.3dportal.cn/discuz/attachments/month_1006/1006232200a0fa021aa82957a6.jpg ' A/ j% T. B. i2 y
其中F1=1700N
/ z0 W; \" h8 NF2=400N
& J) r: k* K2 x6 P/ l! Q6 gF3=900N
- ~& w* Y! G+ K% h以前学过的力学都忘了,没想到今天要用,特请大家帮忙计算受力情况,并说明等边角钢63X63X5是否能承受。
发表于 2010-6-23 22:57:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
仅计算悬臂段:
8 S* U$ t6 l+ j. K! b  cM=3930Nm: L& R/ @( n! t2 c: ^: M
M/(2x5105mm^3)=384.9MPa
( Y% p% d7 q$ c! d0 b不行,结构将于三角支撑处1700mm折断。0 v8 p3 C' t4 c3 C& k' w
未考虑自重、动载、安全等系数。
 楼主| 发表于 2010-6-24 07:24:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
f1,f2已包括自重。
发表于 2010-6-24 08:52:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
2楼分析计算正确,角钢需用75×75×10mm或80×80×8mm才能承受载荷。