现公司要设计抗震设计。
: F# d/ J; [/ k4 K7 P, P: h% w! W要求:0 y( v, _  r3 c& I5 s) R- `
1,外形尺寸:800*650*2200(宽*深*高)  _3 z  s4 R3 q  `
2,抗8级dizhen
- y. z# \! s- v; P! Y请教各位大侠有没有谁设计过此类机柜,能否谈谈此类机柜的设计要点。
! G# L& ^, I6 V+ @; X6 z" p% e! u  E6 u1 p9 H+ Y8 p, W
例如:/ G9 f# Y# }( p( U* E* {
机柜框架的强度$ F; c- o3 \1 L& s/ M9 P1 ~/ S
机柜内部设备的固定方式; v/ M& ^% y! ~
机柜与地基之间的固定
+ W0 h4 W8 M. N* r9 Z. `, H机柜焊接的话如何选择焊接工艺保证加工精度,如何处理焊接变形% u# O3 b+ I( @, P  J( p
柜门铰链及柜锁如何选择
5 m* D" F' M4 R/ U: |5 V柜间并柜如何实现0 Y$ k( F/ N: G+ e
柜体材料选择上要注意什么
) M6 |9 N. k! x" g; B" A" n0 `# r, i9 B
砖头抛出了,期待玉石的到来!
发表于 2010-7-9 14:25:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这砖头太沉了,一下就沉到底了
发表于 2010-7-9 16:00:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
看你是用在什么地方了。
) w/ _- P) ?6 z! z' H不同的使用环境,振动和冲击的标准也不一样!!

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
plc + 2 技术讨论

查看全部评分

发表于 2010-7-9 22:50:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
本帖最后由 wssmjf 于 2010-7-9 22:53 编辑
% O$ K9 \& s: }, R  H/ D" D" I+ E2 \& R& D
焊接氩弧焊,还有铆接固定。7 V( o# _5 F7 D6 R2 d: m& U
锁等自己选
0 M8 v# p. x! R0 ]2 A材料一般的结构钢就行。
1.JPG
2.png

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
plc + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-7-12 10:40:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
各位请谈谈此类机柜都需要哪些设计输入,不同的设计输入结构该如何考虑实现。
发表于 2010-7-12 10:57:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
个人认为4楼的人,写得已经很不错了。, n5 `1 k- v1 I! E! B1 p8 B- D
不知能否多共享点这方面的知识,或者知识获取途径。2 p6 q8 J0 _) |/ ~2 r1 }7 ?. b0 \
机柜设计,看着不复杂,其实还是有很多学问的。尤其是能将各种机柜的设计,& ], c9 r9 J# z% {
做一个统计、比较以及扩展,将会非常有用。3 n+ D6 A0 B- V6 D+ S
很期待这样的帖子出现。
' P2 Y# t! Y/ j' O我也是没办法积累这方面的信息,不然早发帖了。
 楼主| 发表于 2010-7-21 06:40:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
4楼说的是日东工业的吧.
7 b4 @4 D; ]+ nhttp://www.nito.co.jp/china/
 楼主| 发表于 2010-7-23 11:01:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
怎么没人回答了啊。领导过两天就要开问了。急啊。8 H" m6 Z3 L  e4 C- }, @
大家帮助大家。
发表于 2010-7-23 15:37:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
看你是用在什么地方了。8 g3 R: R' y4 k; u8 r
振动和冲击的标准也不一样!!
发表于 2010-9-9 22:21:07 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
可以辅助加 一些减震的装置吗 呵呵弹性较好的减震垫
发表于 2010-11-18 10:25:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不好意思,楼上的回答个人感觉都不太专业,其实抗震是很有讲究的!
4 P+ r3 O$ `1 C+ D抗震实际上就是抗dizhen,而楼主要求抗8级,这是一个简单的要求。
* M. O8 B  |6 q实现方法有两种:一种是刚性抗震、一种是柔性抗震。
' E+ @. d0 {! E这两种方法的原理有很大的不同,设计思路也很不一样。但都能实现抗震要求,要看具体情况来选择!
9 s; ~4 ]4 _" V6 O% k" M" ?, |我根据刚性抗震方法来回答楼主的问题吧:1 P) d- y: j' a3 [
机柜框架的强度!!!8 S6 e; ^, r5 Y8 t/ ^. ?
机柜框架的强度,取决于你的称重及抗震的要求,像你所提供的情况,一般情况下最低采用2mm厚普通冷轧钢板做机柜框架及承重梁。8级dizhen的要求,机柜框架可以采用焊接,不过拼装式的框架也能达到,看你的设计水平了。0 K  a  l6 `8 i; E* \3 M" L9 H1 z
机柜内部设备的固定方式!!!
+ r: _! [+ p& R+ L: n/ j4 t机柜内部设备的安装,不知道你是什么样的设备,一般机柜内无非是类似19英寸或者壁挂式的设备,有两个要求,一般重量大的设备放到下面,目的是使机柜重心降低,二是避免悬臂梁的安装,这个根据具体情况而定。
: i: s6 S2 P/ }8 I. n+ H! F机柜与地基之间的固定!!!
* v, e& }! W8 D% D3 W% g* \机柜与地基之间的固定可以采用焊接,也可以是螺装,按照你的重量来看,螺装至少使用8个M16以上的螺栓,切记使用8.8级的,安全保险。
4 j( y4 n1 J% n6 M, f- u; b; r+ K机柜焊接的话如何选择焊接工艺保证加工精度,如何处理焊接变形!!!& b( b0 K3 O' s8 P2 J' M: Y
加工精度的要求得看你的具体要求了,如果没有特殊要求,就按照国家标准即可,没有什么特别难的!焊接变形得看具体情况,处理不同的焊接变形需要不同的办法,一般情况下是要做枳椇,保证焊接精度。
' q+ P, M* M' m  G/ {柜门铰链及柜锁如何选择
: r" L# k' c5 h( @2 L铰链建议选择焊接的,可靠。不要使用天地锁,锁的选择有很多,价格也不一样,看你的需求。这块不难。
! L1 {% b6 ]9 s. O7 I/ M柜间并柜如何实现!!!
' q$ E4 r& U* x并柜一般靠螺栓实现,切忌使用卡件!那不是用在抗震要求里的设计,除非你有更好的设计方案。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
天际孤帆 + 2 鼓励交流

查看全部评分

发表于 2010-11-18 11:04:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
有初步的了解,认识还不够深。
发表于 2010-11-20 09:14:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
四楼写的不错,最好能够和相关的抗振标准结合一下。