4 o9 ?% x3 K- k+ h电机起动端电压经验公式计算:. Y2 k( G1 z" }& [3 ?: k1 b
U=100(K1*K2+K3)/K4+K1*K5*K6*K7
/ h5 I5 T% U' R$ JK1:起动电机的全压起动时的起动电流倍数;3 o& a2 j" P5 \3 |* p
K2:起动电机的额定容量;: c& W! M; o" P! g: u, y. l
K3:变压器低压侧其他负荷容量;3 o3 }$ n) i; I# q
K4:变压器低压母线上的三相短路容量;
% {4 G1 G; C& `1 Z! i+ r( c1 `K5:电动机额定功率;
$ y/ B* j# L2 t5 @! FK6:电动机供电线路长度;
! w7 Y4 U$ Y, A$ v8 V3 PK7:每千瓦公里单位电压损失; |