[已答复] 常压容器设计厚度求助

[复制链接]
发表于 2010-9-1 19:54:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西大同

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我们单位有台设计Φ2000,常压,设计温度为100度。介质为残液。我想计算一下厚度,不知道设计压力应该取多少,请大家帮帮忙。
发表于 2010-9-2 09:04:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
1.1~1.5倍 工作压力
发表于 2010-9-2 09:54:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
常压容器决定厚度的是刚性,而不是强度。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
lauhob + 2 技术讨论

查看全部评分

头像被屏蔽
发表于 2010-9-2 10:54:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-9-9 08:34:24 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
常压容器设计可参照HG5-1571~1580《普通碳素钢及低合金钢贮罐标准系列》进行,可直径选用

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
lauhob + 2 技术讨论

查看全部评分

发表于 2010-9-25 13:19:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一般考虑刚度,经验取值的多
发表于 2010-9-30 13:32:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
常压状态
4 P6 O5 f% P/ @- U, H9 ?设计压力肯定是常压了。计算只是考虑液柱静压力。楼主没有说明设备的安装位置,如果是卧式安装,靠要考虑鞍座的支反力。立式安装的话也要考虑支座的支反力。  m4 c/ P9 g+ P' f+ D$ Z
安装位置比较高的话,还要考虑风载荷。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
lauhob + 2 技术讨论

查看全部评分

发表于 2010-10-2 17:27:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
常压。$ m0 O' a" M+ z
需要做一些受力分析。
发表于 2010-10-3 01:34:21 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
本帖最后由 hottee2009 于 2010-10-3 01:36 编辑 % u' P' v, v7 `4 x6 p3 L

2 T. t, x4 V: W0 `7 o4 j新的设计标准  NBT 47003.1-2009 钢制焊接常压容器
* z! z8 h# R0 J- }& u: }) q查表& ^7 ^9 h, ]0 i8 l
HG/T 3145-85 普通碳素钢及低合金钢贮罐标准系列分类与技术条件: g5 T: s/ q, s9 E& \( h
HGT 3146-85 平底可拆平盖贮罐系列
6 d, Y% `$ N3 J) \( Q* L% Q! p# SHGT 3147-85 平底平顶贮罐系列
7 \5 q5 `9 @6 |6 ?! o- qHGT 3148-85 平底锥顶贮罐系列
& @8 W- `! M2 b/ k$ S/ u, x/ K+ I+ Z$ ZHGT 3149-85 90°无折边锥形底平顶贮罐系列
# N8 X; m. I- O3 s; z1 J. KHGT 3150-85 90°折边锥形底椭圆形封头(悬挂式支座) 贮罐系列
4 w; V) E( w& h) o  {- S: m* PHGT 3151-85 90°折边锥形底椭圆形封头(支腿) 贮罐系列
0 W. I6 a3 C/ A# `$ ]/ gHGT 3152-85 立式椭圆形封头(悬挂式支座) 贮罐系列! S8 j8 L+ |" h' D) `
HGT 3153-85 式椭圆形封头(支腿,裙座) 贮罐系列  F3 [" O! c+ X$ _3 r& y% J1 Y
HGT 3154-85 式椭圆形封头贮罐系列