[求助] 热量计算

[复制链接]
发表于 2010-10-21 22:34:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请教:将一定得风量a从40度加热到60度,需要多少热量?最好是公式。# p) A2 }" |- j% C  q
公司搞节能,用100度的回风加热40度的进风,风量还没有测(假设为a,假设能加热到60度),计算需要的热量,同时计算节省的电能(加热器功率150KW)。
 楼主| 发表于 2010-10-21 22:58:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
热量计算公式中,Q和m的单位是什么?Q是焦耳还是千焦?m是克还是千克?
 楼主| 发表于 2010-10-21 23:01:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
将500千克的40度的空气加热到60度,需要多少热量?急求助
发表于 2010-10-21 23:07:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
要知道空气的比热才能算得出
发表于 2010-10-21 23:13:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
还要知道加热器的功率
发表于 2010-10-22 01:20:31 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
本帖最后由 hottee2009 于 2010-10-24 21:46 编辑 6 p; b3 _; f8 @/ {; N
, [, b( w  T* I% m
Dt=Ht/(Cp*Q)   无热量损失绝热状态) K2 \/ k' p% S
Dt:温度差(℃)  60-40" z0 v, ^# |) z) J* V
Ht:热量(Kcal/h)
( x# T9 B% e3 ]) F- G) g! \3 KCp:定压比热(Kcal/Nm^3*℃)  0.311
" D8 [, X& W! J: f. w, YQ:风量(Nm^3/h)   (500kg/h)/1.293(kg/Nm^3)   设气体量:500Kg/h- l2 V. S+ d) e. x9 m0 o
>>. D- n! b( B0 X
热量(Kcal/hr)=(60-40)*0.311*(500/1.293); f$ G6 A% I( O6 B; [* R# i
不知对不对/ l4 I7 j4 L$ w0 t& ?# u% F
- _" ^) D& U" i' ~1 |- Z6 V
Cp要算准的话用内插法算:下图是Cp: q, Y- ~; F* I6 w

+ u( ?& P- E4 d, b cp.gif
 楼主| 发表于 2010-10-22 22:45:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
谢谢,太好了。不过请教为什么质量还要除以1.293?好像只有将体积换算成质量时才乘以1.293
 楼主| 发表于 2010-10-22 22:48:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
还有定压比热单位的分母Nm3中N是什么意思?
发表于 2010-10-23 01:14:34 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
谢谢,太好了。不过请教为什么质量还要除以1.293?好像只有将体积换算成质量时才乘以1.293
) ]4 Z8 ^7 a% f% fzdf536 发表于 2010-10-22 22:45 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

7 z+ ?3 _0 n4 v6 s* k没错!!因公式中Q的单位是体积,而您给的是500kg重的空气,所以要将空气重量换算成体积。
发表于 2010-10-23 01:21:11 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
还有定压比热单位的分母Nm3中N是什么意思?. u9 H+ e: P. O) u# [/ `
zdf536 发表于 2010-10-22 22:48 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 w8 F8 N3 R6 o# }! r
>>+ N, c: z3 q+ g/ J, `
N表0℃,一大气压(0℃的标准状态)
2 J" \) t9 z+ v) e0 Z% pNm^3表0℃,一大气压时多少立方米体积
发表于 2010-10-23 17:24:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
本帖最后由 gaoyns 于 2010-10-23 17:26 编辑
7 I/ E" x* L8 z# T$ m$ h( F$ m
8 @% Q3 I5 W7 R4 }! L# Z7# 8#zdf536 8 q! s* e8 m. ]# |& Y
所需的热量公式:Q=Cpm(t2-t1)
7 \. X; W) p, w7 i8 g8 i1 y* t9 G式中:Q为所需热量,kJ;* m$ \7 f2 P0 j4 m( {
Cp为定压比热容,kJ/(kg·K);
. W/ ]( O8 m) }m为空气的质量流量,kg。现已知风量 ?Nm^3/h,是体积流量,要化为质量流量:?Nm^3/h·ρkg/Nm^3= ? kg/h   其中ρ为空气在该温度下的密度。ρ=1.293kg/Nm^35 V6 v6 w1 O; {
(t2-t1)为加热温度差,K。
  i  O9 l- S9 F) l3 R1 q) R9 J3 I$ cNm^3为标准立方米,即空气在零摄氏度、1个大气压下的体积。