发表于 2010-10-23 22:47:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
西门子PLC编程中的---( SF )怎么使用??是不是延时时间到时,辅助触点常开变为常闭,常闭变为常开?????1 n# {' O6 q$ ^( l" p

* n# _( C- V. x4 s那么这个图中的  "定时器在运行时,则输出 Q4.0 为“1”   "是不是错了?1 z5 ~& v2 _6 B& l. w5 t& F  b

/ [1 g, |# n. W" q4 d9 M6 B4 C4 O9 `$ u! O+ W

9 t" p* [/ k0 g$ ^(QA.0是印刷错误,应为Q4.0)8 K( z, I7 C6 x4 l* o* W

. J: p6 W6 u9 f2 ]: z& z
/ K0 L; {# t) |# Z敬请指点.........
% f# E9 X# I" x0 ~% e Y33BAKP)(4L7JS0@GLXEK05.jpg
发表于 2010-10-25 17:28:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
一般计时器I0.0按下后2S Q4.0输出 I0.1按下后计时器复位
发表于 2010-10-25 19:09:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
本帖最后由 floodpeak 于 2010-10-25 19:12 编辑 0 q* S  W; o9 y. m- _9 ^/ J
一般计时器I0.0按下后2S Q4.0输出 I0.1按下后计时器复位: q$ _! P, ^! w: P- V1 W. g
peterfeng791216 发表于 2010-10-25 17:28 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

+ i$ ^6 @- m) T- O, u0 Z" |SF是断电延时。
发表于 2010-10-26 19:11:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
不好意思,是断电延时。
 楼主| 发表于 2010-10-26 19:37:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
这个图有没有问题?????
发表于 2010-10-27 13:34:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
查手册啊!!
发表于 2010-10-27 16:35:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
断电延时,I0.0=1时,Q4.0=1,I0.0从1到0后2秒,Q4.0才断开。
5 |! h3 f4 Z+ y( D& b* v8 g. F这个图有一点小问题,就是I0.1只有在I0.0从1到0之后2秒这个时间段才有效,当然如果你的设计目的就是这样的,那就没什么可说的了
 楼主| 发表于 2010-10-27 20:10:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
谢谢各位............
发表于 2011-8-22 10:40:03 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州六盘水
i0.0按下,由1变0后,sf开始计时(此时输出还为1),2s后断开,输出为0,sf是断电延时计时器