[求助] 关于伺服反馈信号处理的问题

[复制链接]
发表于 2010-10-31 21:04:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古呼和浩特

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
1.概述
2 [# B& J) Y* V3 S2 P$ r, q5 S1 T7 {      液压伺服系统采用位移反馈闭环控制方式工作,外部输入电压信号与反馈电压信号比较做差后输入伺服放大器,伺服放大器将电压信号放大并转为电流信号控制伺服阀开口,从而控制油缸的位置,油缸内装磁致伸缩位移传感器。* V7 ?% q, A+ L& u; l" ~
2.参数指标( h( ^! ~1 t% `5 a0 j( L7 ]0 s
   1)油缸行程300mm;8 C$ l- n' [+ S  [- k
   2)伺服放大器输入信号“正负10vdc”;
1 s, s  |& v  `# ?* ~   3)伺服阀输入信号为“正负8mA”;3 ^) t% k1 i" B7 M+ u4 m* @! b& P
   4)磁致伸缩位移传感器反馈电压信号为-5v~+5v,当活塞全部缩回为-5v,活塞杆全部伸出反馈为+5vdc;
' ^" p, _1 s& v8 x% m* ~4 }   5)假定伺服放大器输入正电压信号,油缸伸出,反之缩回。/ M" x! N# k0 ?$ r" w
3.问题  A* T; N! i0 K0 J) m
      位移传感器反馈信号是-5v~+5v的范围,对于这样的产品信号反馈时,如何进行处理运算,一般的系统大都是反馈为0~5v之类,而这个油缸内置的却不是,不知道对此如何在信号处理方面进行设置,请大家帮忙。
发表于 2010-11-1 16:32:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
虽然写了很多,但还是不太清楚。
4 x9 B6 e/ G, o/ V不过,一般说来,有两种处理方式:1 g# }8 S: J6 o  K
一是硬件的方式,可查找相关的电子设计,设计一个电子线路,将传感器的信号转换成所需的信号规格;6 ^7 B. L; a: {7 ~$ Y5 m
二是软件的方法,将信号采积到PLC或计算机内,即先将其变换成数字信号,再根据情况进行整定,就可以了。
- [6 N- I# Q1 k1 T不知哪一种适合你的情况。
发表于 2010-11-1 19:33:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
接楼上:3 b7 s( a. L1 M
个人感觉软件方法不可能稳定,反映频响也可能达不到要求。7 n0 g4 c" v- j8 s, T4 D8 t- N; p
硬件上,需要一个电压转换回路,将位移传感器反馈信号-5v~+5v转换为0~10v的即可。
 楼主| 发表于 2010-11-1 20:38:19 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
感谢各位,3楼所言,我也如此想,但实际不知道如何实现。
 楼主| 发表于 2010-11-1 21:54:13 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
能否直接将采集的电压信号采集后再加上5v,就转换为0~10v了?
发表于 2010-11-3 08:55:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
一般这种传感器都配有二次仪表,可以将-5V~5V转换成标准信号。
 楼主| 发表于 2010-11-3 19:49:17 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
我需要将此信号直接转换后接在采集板卡上