1.西门子PLC有两种,分别为继电器和直流型;4 d: a/ T0 v4 C7 u/ [6 O+ N# c
2.两者区别何在,应用领域有何不同;
/ @1 y4 W+ Z: q! y5 O! b3.PLC继电器输出型,每个输出端子Q构成直流和交流回路允许的最大电流分别是多少?6 ^7 K# L) J  [0 Z5 A* b
4.com口允许的最大电流是多少?
2 a( i3 q$ v! _8 r' P5.如果用继电器输出型的PLC直接驱动功率为30w,供电24vdc的电磁阀是否可行/?  为什么?
- J9 P$ b) x5 k/ g" V% s) Z' ]  r  如果不行,是不是只能通过继电器放大了?
发表于 2010-11-8 16:42:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
这个在 每个PLC的说明说上都有吧。你自己搜索下 相关的说明文件
发表于 2010-11-8 16:58:15 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
1、继电器型允许的负载电流大些,可达2A,直流型(即晶体管输出型)一般允许的负载电流为0.2-0.5A
1 h/ i, R2 L# u" I直流型适用要求快速响应的场合
! t$ Q7 ~/ ?& h, j7 h( {2.、见第一条
0 u- U" O* D5 S# X& ?, |' t3、指的是输入端还是输出端?2 p9 B' s  y: b0 Q$ X2 Q
4、可行,因为电流1A多点,在允许的范围内。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-11-9 19:46:09 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
3楼所说的2A,指的是一个输出端,比方说Q0.0可耐最高2A电流??
; K4 F2 b: \7 j* m6 k
5 z5 l1 k: |- d: R* w6 ?还是指的是所有的Q端子对M端的电流总和?
发表于 2010-11-9 19:55:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
本帖最后由 瞧你那小样 于 2010-11-9 19:57 编辑
, N' w7 F' E9 Y- R. d! p; f! d8 ?7 Q  l& A6 C
4# lszdyx , g9 Q6 }8 E" |+ P
自然指的是一个输出端的驱动电流,请查看相关PLC的使用手册!
 楼主| 发表于 2010-11-9 20:00:01 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
如果这样就可以直接控制24vdc供电、30w的液压电磁阀了,但是不知道人们为什么驱动电磁阀的时候,不直接驱动,反而要加中间继电器呢?
发表于 2010-11-10 08:24:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
个人感觉:7 w* p, C9 p) M3 X$ d" S
当PLC输出端驱动能力能够达到要求的时候, 加中间继电器目的, 完全是为了保护PLC输出模块(便于更换和维修也是目的之一).! ^! \# f( Q4 z0 t) a
当PLC输出端驱动能力不能满足要求的时候, 加中间继电器仅是为了增大驱动能力.5 m0 i2 x5 Y' I: {5 V
6 k- M6 o) d1 V" k
一般国外设备, PLC能够直接驱动的, 很少有再加中间继电器的...

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2010-11-10 09:04:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
1.西门子PLC有两种,分别为继电器和直流型;两者区别何在,应用领域有何不同;; g6 `5 j: ~- E0 }2 T! V8 I/ I0 U5 F% a+ o
只是输出方式不同,继电器输出适应性更广,但响应速度略慢,当然这是相对直流型来说的,如果你的实时性要求不是很高的话,完全够用的。
# d; Z% O1 r2 v: B3.PLC继电器输出型,每个输出端子Q构成直流和交流回路允许的最大电流分别是多少?8 k+ X+ R  d* u1 i+ Q  t
这个你可以参看具体的用户手册
0 y) g5 \/ y2 `) U( N3 s1 B1 G, q4.com口允许的最大电流是多少?
% I/ |: C' d# K. U( @: j这个还真没有关注过,所以也不知道,不过这是个通讯口,通过只是数据信号,应该没人关注它的电流限值,不知道你是要用这个通讯端口做什么特殊的用途吗?3 e& B0 M) a' V8 h2 l( }; I
5.如果用继电器输出型的PLC直接驱动功率为30w,供电24vdc的电磁阀是否可行/?  为什么? # q  S) a9 Q& Q: G) U( d
如果不行,是不是只能通过继电器放大了?5 X5 Y3 U# [) j1 o% @/ K* A1 O
还电磁阀完全可以,因为继电器输出的触点容量一般不会小于2A,通常是5A,只是需要你另外提供一个直流电源,这个电源的容量必须要够,PLC本身的24V是肯定不够用的。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-11-10 22:17:07 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
8楼解释够完整,明白了,至于你说的第5条中提到的5A不知有否依据。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 参予讨论,有始有终。

查看全部评分

发表于 2010-11-11 08:06:30 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
9# lszdyx , }0 j: |' u8 Q* w
8#所提到的“继电器输出的触点容量通常是5A”,不知道楼主是否理解成继电器输出型PLC的输出点所能承受的最大电流。这里指的是一般的中间继电器的触点的容量,5A的数据在相关书籍上都有提到,这个没有问题。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 多次参予,再加3分。

查看全部评分

发表于 2010-11-22 16:37:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
一般都用中间继电器或接触器驱动,很多地方你觉得PLC可以驱动,但是这个时候不是考虑驱动能力而是考虑PLC的触点寿命,比较一下坏一个PLC或一个继电器谁更划算。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 参予讨论。的确,也需要从经济方面考虑问题。

查看全部评分

发表于 2010-12-3 14:06:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
不管你是直接驱动还是间接驱动,在控制动作频繁的直流线圈时,直流线圈断电后一定要对其放电。
 楼主| 发表于 2011-2-5 13:44:24 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
12楼可否详细解释一下:直流线圈断电后一定要对其放电。这是什么意思,您说的直流线圈难道是指的直流输出型PLC内部的线圈?如果是为什么一定要放电?如何放电/?

评分

参与人数 1三维币 +6 收起 理由
pangpang + 6 新年快乐!

查看全部评分

发表于 2011-2-5 22:09:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
12楼所说应该是直流电磁阀线圈断电后要放电,说直白点就是反接一个二极管

评分

参与人数 1三维币 +6 收起 理由
pangpang + 6 新年快乐!

查看全部评分

发表于 2011-2-6 20:27:30 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
“如何放电?”就是要设置继电器触点的消火花电路,通常用RC阻容吸收电路,反向并一只二极管也可以。
发表于 2011-2-8 21:27:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
根据实际现场情况判断,PLC能否分断和启动  动作