QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
11天前
查看: 2310|回复: 0
收起左侧

[转帖] ZK3850数控钻床故障分析及改进一例

[复制链接]
发表于 2010-11-8 21:01:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
ZK3850数控钻床,使用西门子SIEMENS802D数控系统。故障现象为:(1)红色报警灯亮,主轴上下无动作。(2)开机故障报警20005,三个接近开关均亮灯。! R* W* K, i8 S% ?& {; x. X1 q
    针对故障现象及报警信息查阅SIEMENS802D诊断说明,可得以下信息:
7 V5 V2 V" \/ c% \    20005表示:通道%1坐标轴%2回参考点运行被终止。
% i* V# f5 i/ J) V$ L# r( {    说明:%1—通道号;%2—坐标轴名称,主轴号所有指定的坐标轴都不能回参考点(比如由于下述原因终止:缺少伺服使能、测量系统改变、松开方向键等)。由于主轴无法回到参考点,按复位键后,按+Z,轴无动作;再按-Z,运行0.04mm左右出现380500报警。% S1 q9 V7 K" j% n  E/ N
    查报警信息得出380500表示ProfibusDP:故障驱动%1,编码%2,值%3,时间%4。5 G3 F2 D8 G' o
    说明:%1—轴,%2—驱动的故障代码(P824),%3—驱动的故障值(P826),%4—驱动的故障时间(P825),驱动的故障存储器的内容(对于故障代码和故障值,参见驱动文献)。  U) n5 f) d. t7 _8 \5 O
    由报警信息可得出故障主要集中表现在主轴上。参照主轴结构图,针对故障进行检查。6 y# h2 A! ~- F5 B* q; W, z
    (1)检查主轴上下接近开关,确定上限两个极限开关均动作,主轴在+Z轴方向已到极限位置,无法再上升。& Z6 L; t2 o# a. r: x
    (2)强行关闭上限两个极限开关,手动Z轴向+Z轴向运动无反应,按-Z轴方向运动运行0.04mm左右报警380500。
0 F6 D  H3 s9 g; _# z    (3)拆开Z轴定位装置,检查上极限碰块,因其由螺纹调整行程、紧定螺丝固定,而紧定螺丝已松动,检测块已处在螺纹最下端,因此PLC认为Z轴复位未到位,发送信号使Z轴向上运动复位,造成升降机构的蜗轮蜗杆卡死,产生报警。
% @4 C4 r2 ?  u+ I9 F& W% T    根据检查结果,将主轴升降机构拆下,重新调整位置,使用双螺母锁定紧定螺丝。考虑到检测块在主轴高速旋转下,由于惯性自转将定位螺栓磨损后移位造成松动,为保证检测块定位准确,加工一定位套,固定在两检测块中间(如下图),提高了检测块的可靠性。经过运行验证,设备状态良好。% i; z* I! X* D' H. R" N' J2 @
201011216413.jpg

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
洪哥 + 3 好资料。感谢分享!

查看全部评分

发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表