发表于 2010-11-9 21:26:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川资阳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
如图1)2)) o7 e5 e9 X* r
,1)回路图中 出现了好几个KM1,(继电器) 它们在各线路上的作用是什么?特别是如图3中那个KM元件.
+ m' z9 \7 c9 z3 X/ W4 T   2)第一次循环后,1YA通电,是怎么实现的? % f3 g, u! U; L' q
望前辈赐教..' t# q) K5 s: L# a" b
1、了解回路原理
; {$ z3 u5 d, d, D# W. ]1YA+ A缸→1 触动k2;3YA+ B缸→2 触动k4
  N& ]5 V6 M$ a6 W
. [) h9 `- A3 d" W! J9 {$ i7 F
1YA-、3YA- 、 2YA+ A缸 → 触动k1. A2 E! z  C8 u0 U: m$ @" A; ^

; I5 \& _: [: T1 g+ o( U
2YA-、3YA-、4YA+ ;B缸→ 触动k32 [# H, g& E) T7 ^/ p
 
2 |' ?( V. h* S2 r) C. l2 S
进入下一个循环
01.jpg
02.jpg
03.jpg
发表于 2010-11-9 21:58:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
KM1是图1下方泵电机控制用的接触器的线圈& t  ~+ ^( S' G/ \" ~* U
用KM1的常开点表明1YA和3YA的电磁阀是在电机运行的情况下才能打开
/ E% U' U! j2 C$ Z/ f# x; v  c用KM1的常闭点表明2YA和4YA的电磁阀是在电机停转的情况下才能打开, p; O! b! I* R- V: _* Y
从图2的电气控制回路看,控制原理还是比较简单的. C" n& x" }; a( h" y; }* A
电机的初次启动是靠PB1启动按钮,停止是靠限位开关SQK46 j& |4 m9 v* J  n
因为对楼主的设备详细的控制流程并不十分清楚,但从楼主的“2YA-、3YA-、4YA+ ;B缸→ 触动k3”这句来看,可见再次启动电机(循环开始)是靠SQK3(从它的常开点并联在KM1的自锁触点也可看出来)来实现的,电机启动后,KM1常开点闭合,1YA的电磁阀自然瞬间得电动作。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
自流井 + 2 技术讨论

查看全部评分

发表于 2010-11-10 07:52:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
感谢楼上分板到位
 楼主| 发表于 2010-11-10 13:17:57 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
本帖最后由 liqiangproe 于 2010-11-10 13:19 编辑
* c9 V1 F: Z9 _* @$ T2 [; c+ G' N2 V# ]3 ?. e9 z
谢谢 2楼 热心回答 . h# w: L1 I( g) p# V2 W
小弟还有两问  4 ^, F9 [4 h" ^: X2 P  z! z4 U
1)7 J: A. u8 I- d0 z
如图: 图中KM1有什么意义,它控制什么动作啊?; ^5 J9 Z+ Y: X) j, a' V9 T
2)
$ x3 B3 u4 k3 k电路图中好象省略了变压器吧?
01.jpg
 楼主| 发表于 2010-11-10 13:30:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
借者帖子 请教前辈一个问题) e" I' S9 U6 M- h
  E. v  o1 }! R. v
1)继电器线圈K1 触点K1 是在同一个元件上(继电器)的分支(相当于多用插板) 还是??
4 A, b& k4 Q1 c- g+ {! k# M9 L2) 按下按钮PB1,继电器线圈K1得电,第2条线上的触点K1闭合,继电器K1形成自保,第3条线上K1的常闭触点断开...( Y9 U( u) K8 C, e0 a1 U
3条线上K1的常闭触点断开...为什么会被自动断开?
* `; q6 i) [; K* e7 z

  o. T& R& G$ q& I: q
02.jpg
01.jpg
发表于 2010-11-12 17:13:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
1,线圈就是电磁铁,一般继电器都有常开常闭触头,通电后常开就闭合,常闭就断开。: [$ U- m# R3 `# ?8 b
2,看下图就明白为什么会自动断开了+ z! C3 {- z- y% }4 B! p
% m6 o! ^! `- V/ g; {8 p# R8 r, ]
ck.jpg
发表于 2010-11-12 19:22:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
KM一般是接触器,KA才是继电器。。。。