[求助] 6通径2位四通电磁换向阀应急按钮不能复位

[复制链接]
发表于 2010-12-17 03:22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽蚌埠

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
求助:7 ?8 n. X" \* x5 M  R* w$ t
* i/ E/ w# \1 W( @+ D& ~9 g! p
    1. 6通径2位四通电磁换向阀应急按钮按下后不能自动复位,只能通电后才能复位?为什么?
" _; m7 H, x8 k- C    2. 谁有电磁阀的剖面图包含阀体阀芯和线圈
发表于 2010-12-17 09:18:59 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
可能的原因有:应急按钮线路设计或接线有误;电磁换向阀不是弹簧复位。4 a* ~5 Y" g8 Y! F" ?" u' E
电磁阀的剖面图在很多教科书或样本中都有。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 技术讨论

查看全部评分

发表于 2010-12-17 09:26:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
我觉得是:应急按钮线路设计或接线有误5 u) G, p2 I/ U# {" q
不是弹簧复位的很少了
发表于 2010-12-17 17:14:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这样的正常的,有很多电磁阀都是靠通电了复位的

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 技术讨论

查看全部评分

发表于 2010-12-17 17:24:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主先报出型号吧
发表于 2010-12-17 19:14:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
有可能是阀芯卡阻,造成无法复位。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-12-19 20:25:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
4# Csxy_co_ltd 6 z4 B: S7 u( F% s( y* b: w+ p/ q1 L

3 h1 w% O/ y% L+ l! O7 B' I为什么说是正常的呢?4 O  ~/ B- u7 Q6 R
应该是应急按钮松开后靠弹簧力自动复位才是正解,是不是应急按钮的摩擦力太大了。7 r5 y7 o* O6 L' g* t0 ?$ j9 W
必须依靠失电后阀芯的惯性力推动应急按钮自动回位。等我仔细的再试验几次国产和进口的好好研究一下。) ^9 J+ d' ]9 w# q; y$ V' {. B  M6 x

7 y4 ]! e0 g( p以前吧对这个问题也没太注意只是这次又碰到了先把应急按钮按下后动作执行后,这个按钮怎么也不回位只好通电让其回位

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 回应自己的主题

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-12-19 20:28:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
6# fnwwxl ' x' m' A1 B' j& F  s

" g9 f6 k4 s, G  X1 V多谢!! @% g3 _6 _( Q  P$ H, w
阀芯没有卡,通电后再失电应急按钮也就复位了。这可能是电磁阀本身设计就是这样的。. x( v9 e* j9 j' O
6 T$ t& M" K+ I6 G' G( [8 R: [
希望设计电磁阀的兄弟能够给个正解。 谢谢!!
发表于 2010-12-19 22:27:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
6# fnwwxl  
, w' m4 k) N2 a* O4 U9 e$ Q
- o6 l9 m2 q, C9 X1 ?! d/ _' D多谢!! y, P! u8 a' z1 E" O
阀芯没有卡,通电后再失电应急按钮也就复位了。这可能是电磁阀本身设计就是这样的。! z5 j6 Y5 g. l! g0 U, h" V

4 |4 }; z, c2 A' p8 x( q希望设计电磁阀的兄弟能够给个正解。 谢谢!!) B  k% d2 R9 D2 e+ _
cnyang98 发表于 2010-12-19 20:28 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% Q) L+ n2 w- E! \9 d4 O& g" h

4 U0 B2 l3 y* _* I' B8 I4 S有时是电磁铁的故障,电磁铁复位推杆卡死。你从另一端推过来或许就可以了。
发表于 2010-12-20 09:17:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
是否是阀本身问题?; i4 `# q$ a# X5 K- g$ K
2 E3 I8 `+ K& l9 y; p6 {8 r
查了吗