[讨论结束] 380v和220v可以共用一根零线吗

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-17 10:28:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
380v和220v可以共用一根零线吗
6 J6 X8 Y, g+ n: G
3 ~" S& V1 x5 k1 N[ 本帖最后由 yqwfk 于 2007-10-17 17:19 编辑 ]
发表于 2007-10-17 10:46:29 | 显示全部楼层
可以,380V用零线只是作为保护线
 楼主| 发表于 2007-10-17 12:00:17 | 显示全部楼层

回复 2# 的帖子

380v和220v是不是六根电线就够啦,如果做组合插座的话
发表于 2007-10-17 12:16:26 | 显示全部楼层
两根火线是380V,一根火线一根零线是220V
 楼主| 发表于 2007-10-17 12:40:52 | 显示全部楼层

回复 4# 的帖子

380v不是要3根火线的吗,
发表于 2007-10-17 12:50:09 | 显示全部楼层
原帖由 huangyue1984 于 2007-10-17 12:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 ]$ C3 u( @" x5 F0 j8 I
380v不是要3根火线的吗,
楼主怎么了 ,相电压为380V,也就是两根火线间的电压是380V,并不是三根火线啊。:L
发表于 2007-10-17 13:15:47 | 显示全部楼层

回复 5# 的帖子

组合插座,4线足以,三个火线是三相380V,任何两相之间相电压是380V; R# d: t/ e" V, D7 O9 p7 p
其中任何一相和零线组成220V2 J  [+ K6 L1 F
驱动三相设备时需要三相电(三线)
发表于 2007-10-17 13:17:50 | 显示全部楼层
所谓380伏 说的是火线与火线的电压(也就是相与相之间的电压) 但火线与地(或者与零县)是220伏的。
6 R0 U; Z' F* j; L; }
( {1 ?' J: F* H: R0 O火线和零线间的电压为220伏,称为“相电压”; 8 C8 N2 G! @1 w
而两根火线间的电压为380伏,称为“线电压”。
6 i! }" ^5 a- R# U+ n: \, d) |2 C
可以这样理解:
0 l5 V3 {* Q1 n* W1 c  H2 U7 D1、三相电——发电机中三个固定线圈,它们在磁场中运动相应产生三个感应电压,而且每个电压的相角相差120度,这就是日常所谓的ABC三相;
' h. i+ u  F+ q; _0 p
, o$ _# {) \: M$ o9 s- T; O2、发电机的三相电输出接法若采用“三相四线制星形接法”, 就会有一根零线和三条相线;
9 x3 T, I8 c% A$ B3 Y+ y1 u& Q
6 p. p0 Z5 l5 ~3、零线——变压器低压侧一般采用Y型接法,中性点用导线与大地相连,同时在中性点拉出一条导线,该导线便是零线。零线的好处是把中性点的电位保持为零电位,使相线(A、B、C相拉出的导线)与零线之间的电压保持相对稳定,有利于用户电器使用。
! K- Q. J5 ~! L3 X4、线电压、电流——相线与相线之间的电压称为线电压(例如AB相线之间的电压,一般为380V),相线与相线之间形成回路所产生的电流称线电流
& x$ \' X' e* e! A9 Q- d( l. v相电压,相电流——相线与零线之间的电压称相电压(一般为220V),相线与零线之间形成回路所产生的电流为相电流
0 R# W% ?% t, ^& w0 h8 g6 ^. A5、母线——在输电线路中的主干线称为母线
) R( R- A4 L5 t+ v1 X* t0 H& R5 s) F6 E' K7 C/ Y! e
6、相电压是各个相与地的电压。线电压是相与相的电压,就三相四线制的380伏、相电压是220伏 线电压是380伏。两个是1.732的关系
7 X0 u! l5 \9 |
* ?# P9 v* _7 }3 D% t! S+ [5 ~[ 本帖最后由 新洁电子 于 2007-10-17 14:45 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
yqwfk + 5 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-10-17 14:23:25 | 显示全部楼层

回复 8# 的帖子

三相五线可以让照明和动力一起吗?
发表于 2007-10-17 14:32:36 | 显示全部楼层
三相五线是三根火线,一根零线,一根地线
! j! |( @7 D+ |% P# ^' M可以让照明和动力一起,但照明负荷如果多时,要把照明负荷均摊到三相上。3 |2 J' t$ ^) E. b# P' E5 O& S
以免负荷严重不平衡
 楼主| 发表于 2007-10-17 14:34:45 | 显示全部楼层

回复 10# 的帖子

是不是在增加一个单独的照明火线就可以拉,零线公用
发表于 2007-10-17 14:38:39 | 显示全部楼层
#8楼版主的回答前后矛盾, f( @% L: V& [' o: Z, N& b
例如:
* e. f% ]5 Z$ P火线和零线间的电压为220伏,称为“线电压”;   应该是 相电压
% ^/ O) k3 V7 j而两根火线间的电压为380伏,称为“相电压”。   应该是 线 电压. f7 V# y" l) p8 Y" ^

5 C, ?6 }' M9 Q* m2 J7 Q6、相电压是各个相与地的电压。线电压是相与相的电压,就三相四线制的380伏、相电压是220伏 线电压是380伏。两个是1.732的关系4 F( {, I; E8 j8 Z6 |7 @% b0 Q
8 _4 G8 |# j% |' N' b4 h
正确的回答是第6条
7 g+ P* c( ~: ?) e5 [. i# B! W* P/ v& w. P
#6楼版主的回答也不正确
发表于 2007-10-17 14:42:16 | 显示全部楼层
原帖由 huangyue1984 于 2007-10-17 14:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: M9 n2 T6 F$ E! |2 J+ L是不是在增加一个单独的照明火线就可以拉,零线公用

# {$ m+ v% p2 m5 a4 x" g
) |' B" a& Y- S) ]+ S不需用增加单独的照明火线,就用动力电源中的火线就行,零线公用。
: P6 I# U+ a' U) y1 q7 b9 e需要注意的是照明负荷分配及电缆的容量
发表于 2007-10-17 14:49:32 | 显示全部楼层
#12  引用(6、相电压是各个相与地的电压。线电压是相与相的电压,就三相四线制的380伏、相电压是220伏 线电压是380伏。两个是1.732的关系.)
4 ^! B- ~3 d. l4 Y; u) N& T) D' o8 D; q
在三相四线制不接地电网为不正确,接地电网正确.
$ w4 @' J) u, w# Z, s相电压应是各个相与零线的电压。线电压是相与相的电压,就三相四线制的380伏、相电压是220伏 线电压是380伏。两个是1.732的关系; k# z: w4 T! Q0 [4 y
4 O  @2 c- Z. b  X# h
火线和零线间的电压为220伏, 称为“相电压”,
, o. {, K2 j) ?6 H而两根火线间的电压为380伏,称为“线电压”.9 m/ W5 g- D: r3 k8 e* J5 m3 O+ l7 d
三相四线 要加地线
0 c. F4 k8 V5 t& _7 b! {! z- ?# k3 e- E! J. c
[ 本帖最后由 cylzwx 于 2007-10-17 15:06 编辑 ]
发表于 2007-10-17 14:52:18 | 显示全部楼层
原帖由 z6954 于 2007-10-17 14:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' ^- b/ k1 _: e
#8楼版主的回答前后矛盾. J5 y) j8 r7 V. ~
例如:
& b& M" G1 c8 \; l火线和零线间的电压为220伏,称为“线电压”;   应该是 相电压4 Z0 i' g& o9 L4 N
而两根火线间的电压为380伏,称为“相电压”。   应该是 线 电压9 G. I8 M, p7 s- j2 ^6 v% q

8 ?  p, l3 m7 |0 ]) R. R6、相电压是各个相与地的电压。线电压是相与相 ...
8 k: z/ i8 W) k
% x4 E* [8 h8 }, s4 s1 {
这个是正确的....
 楼主| 发表于 2007-10-17 15:11:16 | 显示全部楼层

回复 15# 的帖子

如果是80A的电流,通过四米长的铜带导体,需要照明加动力,需要几根铜带材可以
发表于 2007-10-17 16:42:20 | 显示全部楼层

火线、零线

380V是火线之间的电压,7 D  \/ Z/ J0 y
220V是火线与地线之间的电压?