[讨论结束] 三相交流异步电机的启动电流是额定电流的几倍?

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-14 13:17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
三相交流异步电机的启动电流允许是额定电流的几倍?6 q9 A  f0 u' `# E) F$ o
比如5.5KW的电机(额定电流为11A),其启动电流允许达到多少安培?$ q$ o- `/ Z( d7 f$ b
是否有规律或标准?
, ~( y+ Z/ Z, }( k" N; C4 z6 M4 ?
8 {+ e0 Y* ?- k* t! l4 ~[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2008-1-10 20:32 编辑 ]
发表于 2007-11-15 15:31:49 | 显示全部楼层

回复 1# 的帖子

一般是6~7倍!# A+ ~/ r) b, c7 g- @
在电机设计时,对电机的特性做这样的要求。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-11-22 16:10:48 | 显示全部楼层
应该是2-3倍 :P
发表于 2007-11-23 19:52:02 | 显示全部楼层
三相交流异步电动机的启动电流与额定电流之比一般为6~7倍。#2说的是对的,#3给出的值2~3倍则明显的偏小了。实际上,对于一台具体型号规格的电动机,在其厂家给出的参数中都会有这个值。
' D  m& Q2 j7 b' ~  A3 S: d( H4 u例如,对最经常使用的Y系列三相异步电动机,在JB/T 10391—2002 《Y系列三相异步电动机》标准中就有明确的规定。其中5.5kW电机的堵转电流与额定电流之比的规定值如下:
# f; q; i; T9 w* ?  ]2 _同步转速 3000 时,堵转电流与额定电流之比为7.0;
3 _/ ?2 J$ g4 h, C  p/ J$ d2 B* F同步转速 1500 时,堵转电流与额定电流之比为7.0;
' h! ~. f$ [% C( z- U- ?同步转速 1000时,堵转电流与额定电流之比为6.5;! Z' i8 B5 S9 @& a, Z5 ]* l1 `4 d& j
同步转速 750 时,堵转电流与额定电流之比为6.0。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-11-23 20:00:09 | 显示全部楼层
主要看你的负荷,负荷扭矩越大电机启动电流倍数越大,其堵转电流一般不超过7倍。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
bdblbyq + 2 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-11-23 21:17:58 | 显示全部楼层
6-8倍,定货时可以提要求。
发表于 2007-11-24 12:08:49 | 显示全部楼层
原帖由 yangjs 于 2007-11-15 15:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. G$ v8 k1 \( J6 ~3 k/ p
一般是6~7倍!
: ^% p2 ?) i$ e' f* W# p+ q" x在电机设计时,对电机的特性做这样的要求。

& ?/ }& J- N: A. c0 b, J. @3 Z: R% a/ h) B
同意 yangjs 的观点,直接启动,三相电机启动的电流一般是额定电流的6~7倍。
& G/ O/ P9 z6 J5 a  o/ o2 J) j6 K9 x' {) a4 V, F
软启动可以做到2-3倍,若采用变频启动,则可能更小一些儿。
发表于 2007-11-24 14:40:08 | 显示全部楼层
书上说是6~7倍,但与负载有关!
发表于 2007-11-24 17:20:06 | 显示全部楼层
我们平常所说的电动机的启动电流一般有两种含义。一种是说在启动瞬间(即启动过程的初始时刻)电机的转速为零时,这时的电流值应该是它的堵转电流值,一般是 额定电流的6~7倍。这和负载的大小无关;再一种是说电机在启动过程时的电流值,这是一个从堵转电流向正常工作电流逐渐下降的过程。这和负载的大小有关。如果负载较大,这一过程经历的时间也将较长。我们在这里讨论的我认为应该是第一种含义,并且是不采取其它启动措施的情况下。
发表于 2007-11-25 13:09:38 | 显示全部楼层
6-8倍,与电机结构有关。
发表于 2007-11-25 21:16:55 | 显示全部楼层
一般来说是6--7倍的
发表于 2007-11-30 08:57:52 | 显示全部楼层
电动机启动电流大约为4~7倍
发表于 2007-12-6 13:47:42 | 显示全部楼层
和电机的种类有关,相关电机技术条件上一般都有规定,但一般都不超过7倍。
发表于 2007-12-6 15:43:00 | 显示全部楼层
应该是4-7倍,不过要看负载的状况。惯量不一样则启动电流也不一样
发表于 2007-12-6 15:59:23 | 显示全部楼层
应该是4-6倍,还要看电机带的负荷轻与重,如行车的上下电机就可能达到5倍左右。
发表于 2007-12-8 16:15:53 | 显示全部楼层
大家讨论的蛮热烈哦,应该时5-8倍
发表于 2007-12-14 10:40:20 | 显示全部楼层
国家标准JB/T9619-1999《Y系列三相异步电动机技术条件》对电动机的堵转电流不应大于额定电流的倍数有明确的规定,举例而言,对于额定功率为5。5KW,同步转速为3000r/min的电动机,堵转电流/额定电流不大于7倍。
/ S3 h2 f: S- f9 T7 @  j至于电机的起动电流,不应大于堵转电流,同样的也不应大于7倍的。
6 w- S6 H1 W1 a2 `3 r6 S3 g另外,不同功率不同转速的电动机的要求不一,其中从0.55kW到200kW,600转到3000转的电机,堵转电流/额定电流的倍数大约在5.5到7.0倍左右。
发表于 2008-1-4 00:07:09 | 显示全部楼层
在电动机空载直接启动时一般为5~7倍,如果带载启动,就不好说了。
发表于 2008-1-10 13:32:38 | 显示全部楼层
空载直接启动是4-7倍,但与生产厂家和结构有关系,现在有的大电机启动电流只有4倍多一点,这个启动电流在电机说明书上能查到的,