[讨论结束] 设备已断电,为什么电源指示灯仍亮着

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-26 00:11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我公司的几台设备,共用一个配电柜。当其中的某台设备短路器断开后,其他设备正常使用时,断路器断开的那台设备电源指示灯偶尔特别亮,好像有电,但用电笔测量没有电或万用表测量时没有电压,请问大伙这时为什么呢??会不会是通过地线或零线串的电,还是感应电??
发表于 2008-1-26 00:37:40 | 显示全部楼层
1.电源指示灯的结构是钨丝灯泡还是LED?如果是LED的,可能有较大的电解电容,会亮一阵,但不会一直亮下去;
3 z5 V$ k. X( f, Q9 A& n$ y6 [8 O3 W
4 U  }; X# H7 v+ _. M2.设备上其它部位装有电容,/ G/ j6 K' X/ {  H
8 _% e+ F, N0 `$ z6 U  x
0 b- e* r; N2 Z& j. Q1 m
3.要把电路结构画出来才好分析是否通过地线或零线串的电,还是感应电;
. S% y- F: u) C' h  ]/ u
" L$ P) G* _" f) G( G0 e( k0 }7 f9 F) A1 S/ h8 I' B* @1 Q, E8 J2 l# V4 i# l' P
4.除了1的情况,不可能灯亮着而用万用表量不出直流或交流电压,否则要找一下附近是否有外星人或其它灵异出现。
/ i! N, |7 J+ n: g  S  y: ~, i
5.此帖与半年多前的一个帖子一字不差( 包括标点符号和错别字也一样)。+ |" F6 }9 T4 W/ D

% d/ f& {* B2 C' f9 c- G[ 本帖最后由 chinaebwcom 于 2008-1-26 00:40 编辑 ]
a11.jpg

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-1-26 11:00:57 | 显示全部楼层

回复 2# 的帖子

1、嘿嘿,那也是我发的,但是我对那的答不怎么满意,所以想在三维网上找找高手,看看有没有更加满意的答案——谢谢;& w) x* g$ f9 x6 E, |5 `' P' i
2、信号灯的型号为:XDY1 220V  工频耐压 2.5kV  绝缘电阻 ≥5MΩ  光亮度 ≥50cd/每平方米 允许电压波动 0.85-1.1 Ue  ;我没有找到发光原理的相关资料,所以个人认为它是钨丝的;3 g- H' v; c8 l
3、电路中有220v/28v/36v变压器、二极管等,电路图我过两天给出;& ^& ~+ F3 ], l) ]# a; Y
4、再次感谢。
  |8 x$ o, C; d: `) m6 ~- f0 l" ?9 y% t% l; y
[ 本帖最后由 yjybd 于 2008-1-26 11:02 编辑 ]
发表于 2008-1-26 11:10:26 | 显示全部楼层

问题

请问断电后灯还亮多久?
发表于 2008-1-26 11:33:45 | 显示全部楼层
要了解清楚具体接线才能确定!
发表于 2008-1-26 11:56:47 | 显示全部楼层
当设备断电它仍然发亮时取掉导线看它还亮不亮.
7 B& G7 D+ p! |* |7 r  m# r1 q
" o/ p: p& o# {2 t! L) _拧开盖子就知道是钨丝还是LED
 楼主| 发表于 2008-1-26 17:29:31 | 显示全部楼层

回复 4# 的帖子

经常亮着,只要其它的设备使用,它就特别的亮,经常的。
发表于 2008-1-26 18:38:58 | 显示全部楼层
出现问题,需使用仪器测量,最终找到原因。" _: D0 I; w+ [' z7 k7 H( Z  Y
不过首先应知道什么是对的。
发表于 2008-1-26 21:12:29 | 显示全部楼层
是不是其他设备的电压传到该设备上了??
9 m8 b# p; a: a4 L' k1 {3 p我认为一般都是电容的电没有放完导致的!
发表于 2008-1-27 08:45:54 | 显示全部楼层
混线了!若长亮,就是。亮一会,可能是电容的问题。
发表于 2008-1-27 13:53:58 | 显示全部楼层
一般是电路中存在电容,电感或感应电才会亮,否则是不会无缘无故亮的。。
发表于 2008-1-28 10:13:51 | 显示全部楼层
学到了很多新知识 谢谢
 楼主| 发表于 2008-1-28 13:46:54 | 显示全部楼层
HL 便是此指示灯。此电路中没有电容,只有一个变压器,存在电感线圈。但是这种形式存储的电能不应该使指示灯一直亮啊。目前这个指示灯会经常亮。
1 i  }1 N5 |3 l+ f; P, E7 j+ ~( }+ z9 [9 N
[ 本帖最后由 yjybd 于 2008-1-28 13:51 编辑 ]

控制部分电气图纸

控制部分电气图纸
发表于 2008-1-28 20:30:23 | 显示全部楼层
你查实际接线!有没有串电压了!  C  f# z' T) P6 F2 N: B
另其他开关的灯有这情况么???
发表于 2008-1-29 01:40:14 | 显示全部楼层
如果断掉QS后灯还亮,再断掉QF1,还亮,断掉QF2.就能知道问题所在了.
 楼主| 发表于 2008-1-29 12:18:53 | 显示全部楼层
和它并联的3台设备都是这样的。下午有时间我按 “如果断掉QS后灯还亮,再断掉QF1,还亮,断掉QF2.”试一下。% X8 j- d! J% F6 F7 M. P1 n2 e0 E% A
谢谢
发表于 2008-1-29 12:49:31 | 显示全部楼层
同意15#的意见 ,在有可能就是变频器里面的电了,变频器断电后 里面会有感应电的如果还会亮 恭喜你得到永久照明了7 q) ]" [8 M5 u% y0 U7 G

$ P$ P  l, h, G: Q% i6 }7 t4 W[ 本帖最后由 shuichi916 于 2008-1-29 12:54 编辑 ]
发表于 2008-1-30 13:01:12 | 显示全部楼层
应当是变压器引起灯长亮.
 楼主| 发表于 2008-1-30 22:47:39 | 显示全部楼层
变压频为什么会引起指示灯一直亮着呢??在刚刚关闭变频器后,它的操作面板灯会良一会,当过大约1分钟就不亮了,就是说将电能消耗完了。但我的那个电源指示灯还会偶尔亮的。经常性的。即使我将这台设备的总电源关闭后也是如此。的确是用万用表测不出电压。
发表于 2008-1-31 01:44:05 | 显示全部楼层
再说一遍:
" q  U) V4 d2 r) m6 w' n- N如果断掉QS后灯还亮,再断掉QF1,如果还亮,断掉QF2,.如果还亮,取掉灯的一根线,如果还亮,取掉灯的另一根线,如果还亮,把灯从面板上取下拿在手里,如果还亮,可以辞职了,这盏无需供电的长明灯会给你带来滚滚财富.
发表于 2008-1-31 12:11:59 | 显示全部楼层
你有没有想过马达会让灯发亮,不防断开QP1试试,如果还亮,那就只能说你的QS开关线路方面有问题了.
 楼主| 发表于 2008-2-15 16:46:14 | 显示全部楼层

回复 20# 的帖子

不好意思,过年回家了,一直没有机会上网。向大家表示歉意了  p# T" r/ Q* O7 a, }2 C/ m
今天下我断开了1#设备的主电源开关QS和和变频器开关QF2,控制部分开关QF1后,在2#或3#设备运行时,1#设备的电源指示灯仍然会亮。
  J/ m& a8 e- f1 y- ^我晕了——————
发表于 2008-2-15 21:17:39 | 显示全部楼层
原帖由 yjybd 于 2008-2-15 16:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* f4 A6 w7 y! E. p' g+ }% ^不好意思,过年回家了,一直没有机会上网。向大家表示歉意了
" r! `8 g6 Z* y, m: W4 L  }3 ~% g今天下我断开了1#设备的主电源开关QS和和变频器开关QF2,控制部分开关QF1后,在2#或3#设备运行时,1#设备的电源指示灯仍然会亮。0 d6 k. G3 Z+ o. V$ k
我晕了—————— ...
8 h2 ]' x" _5 f" `4 S
可以试试把fu拿掉
发表于 2008-2-15 21:21:52 | 显示全部楼层
换开关吧。估计你的电源开关是坏的
 楼主| 发表于 2008-2-17 19:23:58 | 显示全部楼层

回复 24# 的帖子

换那个开关啊?请具体提示