发表于 2008-3-14 15:56:47
|
显示全部楼层
焊缝纵向收缩量近似值(mm/m)
$ W5 b6 a5 h1 p+ {. A2 X8 X$ n. c对接焊缝 0.15~0.3, f5 {2 `, Z3 t8 _# h% ?& @6 `
连续角焊缝 0.20~0.406 l$ W8 Q9 n" Z$ Z5 H
断续角焊缝 0~0.10
9 ?. }, R& f# Y# \6 } E, a8 o: H# u
1、无坡口的连续角焊缝焊接件:收缩量较小,可按0.5~1mm/m增大工艺放量;周边无坡口连续焊接,总长5500mm,按标准工艺放量为3~6mm,综合长度公差为5940+10 -3,长度放量范围为[0,+16],取值为“+10mm”;6 Y9 V7 R f4 w, z, a0 ?. ]9 X9 U
2、开坡口的长直件的焊接:收缩量较大,可按1~2mm/m增大工艺放量,如总长2800mm,按标准工艺放量为3~6mm,综合构架所需焊接收缩量2~4mm,长度放量范围为[5,+10],取值为“+8mm”;
" X/ C( R4 i2 C) F/ z3开坡口加对焊件的焊接,在按1~2mm/m增大工艺放量的情况下,酌情增加对焊部位的工艺放量; |
评分
-