看了一些有关S7300中的硬件中断调用的资料,在资料中都是用SFC39、SFC40、SFC41对OB40禁止、激活和延时,还有其它的方法吗,不用系统功能,通过外部脉冲信号的调用,
发表于 2008-3-23 02:01:14 | 显示全部楼层
在你的系统里有可以产生硬件中断的模板,比如31xC的CPU,集成的输入就可以组态上升沿或者下降沿中断、另外需要调用SFC40来使能中断(SFC39禁止中断,具体可以在程序内加入该SFC,同时选中它按F1,看帮助文件)。   经过以上两步后,如果系统出现一个硬件中断,那么自动调用OB40, 在OB40的程序内,你可以根据OB40的临时变量LW6确定当前发生硬件中断的模板地址(比如313C集成中断允许了,而且你组态了输入地址为128,那么LW6=128=16#7C),由LD8再详细的确实发生硬件中断的通道(比如确定是I124.0中断还是别的中断,等)。
 楼主| 发表于 2008-3-28 15:17:06 | 显示全部楼层
谢谢你对我的主题:S7300硬件中断的调用的回复,可是在我们单位的机器上,下载到电脑上的程序中没用SFC40的块,也就无从查找谁调用了SFC40了,还有没有其它的解释,不调用SFC40直接激活中断ob40
发表于 2008-4-6 02:50:07 | 显示全部楼层
原帖由 zhengkaize0027 于 2008-3-28 15:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( p9 L1 [% D2 f/ C/ m/ X' E谢谢你对我的主题:S7300硬件中断的调用的回复,可是在我们单位的机器上,下载到电脑上的程序中没用SFC40的块,也就无从查找谁调用了SFC40了,还有没有其它的解释,不调用SFC40直接激活中断ob40
; f3 g- w2 R: i; l
看你的意思是在电脑上模拟运行程序无法调用SFC40去激活中断的OB40?如果只需要达到这个目的直接设个外部激活点不就行了,反正是模拟.