[讨论结束] 1000mm2 软铜绞线载流量有多少??

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-5-22 21:05:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
1000mm2 软铜绞线载流量有多少??那家厂做得较好
发表于 2008-5-25 13:04:59 | 显示全部楼层
1000mm2有这么大的软铜线吗?
发表于 2008-5-25 13:56:49 | 显示全部楼层
没有用过这么大的软铜线
 楼主| 发表于 2008-5-25 20:05:28 | 显示全部楼层
软铜绞线 见下图
软铜绞线.jpg
软铜绞线2.jpg
发表于 2008-5-26 19:55:54 | 显示全部楼层
查一下书吧,安全载流量与有无护套、安装方式及使用环境都有关系 .一般来讲每平方毫米不低于10A电流.
头像被屏蔽
发表于 2008-5-26 20:24:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-5-27 14:33:29 | 显示全部楼层
导线的经济电流密度×导线截面积就可以了% ^: Z- B  u- C' N1 P, z# Y
以下为各类导线经济电流密度值 A/mm2
% u9 \6 _8 Y: g# |( r. o导线类型        T=3000h以下 T=3000~5000h T=5000h以上- ?' y* X. x6 l; W- V
铜导线          3.0                     2.25                         1.75
! y' [" ]. h- k: Y1 w铝导线钢芯铝线  1.65                   1.15                         0.93 D/ S+ q" {; ^+ J
铜芯电线        2.5                       2.25                         2.0
. Y% R5 p" q# ]铝芯电线       1.92                      1.73                        1.54
% i6 j; ]. Y( ?+ Z0 u5 i3 x9 i6 J% d8 H9 z, P* [( y' m
选用那个经济密度,具体要看你的使用位置和方式了,
发表于 2008-5-27 16:35:52 | 显示全部楼层
有这么大的吗,也不知道你那电缆是做什么用呢?" e  O$ D& T' m" A9 v; H' I
要是负荷真的很大,建议多设两个变电站不行吗?9 \1 g7 I  t+ P$ ~  b1 L
对于大功率设备建议采用高压设备,这样电流小,损耗小.
发表于 2008-5-27 16:47:52 | 显示全部楼层
有这样的的电流?换成管母线吧!好像没有这样用的!
发表于 2008-5-28 07:00:28 | 显示全部楼层
你这个线直径达到36MM,我也没用过这么大的,但电流选用是按电流密度来的,一平方毫米应不超过7楼所说
发表于 2008-5-28 08:13:16 | 显示全部楼层
我在做电流互感器试验时要用到大电流导线,我们是在短时工作时,电流密度在10A左右是安全的。
发表于 2008-5-28 10:52:41 | 显示全部楼层
没有用过这么大的# _: @& I! u( ~
来学习下
发表于 2008-5-30 21:21:35 | 显示全部楼层
原帖由 yjybd 于 2008-5-27 14:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ o; a+ a; q3 B, i
导线的经济电流密度×导线截面积就可以了" X& @/ `) v! e
以下为各类导线经济电流密度值 A/mm2) \+ j( A' s" a" v  ^, _" T
导线类型        T=3000h以下 T=3000~5000h T=5000h以上" r7 M, x1 V6 g
铜导线          3.0                     2.25                         ...
) `5 T  q8 A- C+ i6 B4 A
上述导线经济电流密度计算是正确方案: z* Z3 r! C; I7 |5 a
6 r1 v, |3 O- k9 n* ]' a
但是这电缆不可考虑,这么大的截面,载流是多少了,带多少功率了,单相(电压乘电流等于功率),三相(根号三乘电压乘电流等于功率),应考虑经济运行,自己考虑吧!
5 b. G& n7 L. M1 N! ^9 O8 s
8 n: p3 U& ^  c9 V/ v[ 本帖最后由 fanychuan 于 2008-5-30 21:30 编辑 ]
发表于 2008-6-2 22:42:20 | 显示全部楼层
本人用过的最大截面积导线只有120平方,1000平方的没有见过,是用在哪里的?楼主可否告知,很感兴趣。
 楼主| 发表于 2008-6-3 00:54:13 | 显示全部楼层
电解系统,用于直流大电流连接中用,通常有几十KA.电流,根据系统电流大多少,多根并联使用
发表于 2008-6-3 10:56:22 | 显示全部楼层
长见识!!!没用过。
发表于 2008-6-3 22:29:28 | 显示全部楼层
原帖由 田野88 于 2008-6-3 00:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 h6 `4 x( O1 l" K7 V* o
电解系统,用于直流大电流连接中用,通常有几十KA.电流,根据系统电流大多少,多根并联使用

  x1 P3 @4 W& L7 p你这个好象大多是用铜牌连接的,通常电密不超过3
发表于 2008-6-6 14:03:50 | 显示全部楼层
没用过这么粗的,学习下
发表于 2008-6-8 02:15:02 | 显示全部楼层
电弧炉用水冷母线,要多根并联用,每平方值取2-3安
发表于 2008-7-14 23:37:22 | 显示全部楼层
2000A,我在电镀整流机上用过,再大发热比较高,用到2600安时可到90度以上,而且端子容易氧化,不要信那些理论,我现在严格按照一MM2二安电流来配置,再没出过任何问题,
发表于 2008-7-15 21:10:29 | 显示全部楼层
电流越大,余量就需要考虑得更多。如果方便的话,建议改成铜排比较好。
发表于 2008-7-15 21:25:51 | 显示全部楼层
电解行业,直流母排与电解槽相连的时候通常是使用大电缆,我见到过的都是500mm2一根。通常都是10根以上一起并联。