QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
goto3d 说: 此次SW竞赛获奖名单公布如下,抱歉晚了,版主最近太忙:一等奖:塔山817;二等奖:a9041、飞鱼;三等奖:wx_dfA5IKla、xwj960414、bzlgl、hklecon;请以上各位和版主联系,领取奖金!!!
2022-03-11
系统
[系统通知] 平台第一个项目外包——项目拼多;正式上线,欢迎各单位个人有外包、设计、采购、加工需求的,在此寻找更牛的解决方案
2021-07-01
查看: 3210|回复: 21
收起左侧

[讨论结束] 1000mm2 软铜绞线载流量有多少??

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-5-22 21:05:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
1000mm2 软铜绞线载流量有多少??那家厂做得较好
发表于 2008-5-25 13:04:59 | 显示全部楼层
1000mm2有这么大的软铜线吗?
发表于 2008-5-25 13:56:49 | 显示全部楼层
没有用过这么大的软铜线
 楼主| 发表于 2008-5-25 20:05:28 | 显示全部楼层
软铜绞线 见下图
软铜绞线.jpg
软铜绞线2.jpg
发表于 2008-5-26 19:55:54 | 显示全部楼层
查一下书吧,安全载流量与有无护套、安装方式及使用环境都有关系 .一般来讲每平方毫米不低于10A电流.
头像被屏蔽
发表于 2008-5-26 20:24:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-5-27 14:33:29 | 显示全部楼层
导线的经济电流密度×导线截面积就可以了3 n6 z: |/ v3 ?+ r
以下为各类导线经济电流密度值 A/mm2/ w; F! F  h: U' a
导线类型        T=3000h以下 T=3000~5000h T=5000h以上7 i7 m$ H/ ^& Y) r! ?( x* F2 S
铜导线          3.0                     2.25                         1.75* B: ~1 E4 Z% O1 t
铝导线钢芯铝线  1.65                   1.15                         0.98 r: \+ P; l0 W4 X, {
铜芯电线        2.5                       2.25                         2.0* a  i, m! K& p4 V' B
铝芯电线       1.92                      1.73                        1.54
% p; e7 s  ]  B: A: F; s8 i* ^  A* |, v% M2 [0 R
选用那个经济密度,具体要看你的使用位置和方式了,
发表于 2008-5-27 16:35:52 | 显示全部楼层
有这么大的吗,也不知道你那电缆是做什么用呢?
) y3 }. Q" F9 P0 n4 ?: r4 x2 k要是负荷真的很大,建议多设两个变电站不行吗?
& u% d! Q5 r! n8 z对于大功率设备建议采用高压设备,这样电流小,损耗小.
发表于 2008-5-27 16:47:52 | 显示全部楼层
有这样的的电流?换成管母线吧!好像没有这样用的!
发表于 2008-5-28 07:00:28 | 显示全部楼层
你这个线直径达到36MM,我也没用过这么大的,但电流选用是按电流密度来的,一平方毫米应不超过7楼所说
发表于 2008-5-28 08:13:16 | 显示全部楼层
我在做电流互感器试验时要用到大电流导线,我们是在短时工作时,电流密度在10A左右是安全的。
发表于 2008-5-28 10:52:41 | 显示全部楼层
没有用过这么大的, P; {6 j( n( q* k
来学习下
发表于 2008-5-30 21:21:35 | 显示全部楼层
原帖由 yjybd 于 2008-5-27 14:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ f: j& Q  B) U  Q1 x导线的经济电流密度×导线截面积就可以了$ k, Q9 n. }% b( v' p. l. N; q
以下为各类导线经济电流密度值 A/mm2
4 M) }8 [4 X  A6 D导线类型        T=3000h以下 T=3000~5000h T=5000h以上
& @  A! [8 G" x4 ^0 ~铜导线          3.0                     2.25                         ...
% U2 n/ `& d3 p2 s7 @5 S
上述导线经济电流密度计算是正确方案
* W, {) @  M# d+ z( q8 k
0 d: i! [2 a8 d' T但是这电缆不可考虑,这么大的截面,载流是多少了,带多少功率了,单相(电压乘电流等于功率),三相(根号三乘电压乘电流等于功率),应考虑经济运行,自己考虑吧!
8 l/ M; i$ p: K- Q; j% r# r) j2 W. W
; Z, e) X2 ?3 B7 L" Y8 e[ 本帖最后由 fanychuan 于 2008-5-30 21:30 编辑 ]
发表于 2008-6-2 22:42:20 | 显示全部楼层
本人用过的最大截面积导线只有120平方,1000平方的没有见过,是用在哪里的?楼主可否告知,很感兴趣。
 楼主| 发表于 2008-6-3 00:54:13 | 显示全部楼层
电解系统,用于直流大电流连接中用,通常有几十KA.电流,根据系统电流大多少,多根并联使用
发表于 2008-6-3 10:56:22 | 显示全部楼层
长见识!!!没用过。
发表于 2008-6-3 22:29:28 | 显示全部楼层
原帖由 田野88 于 2008-6-3 00:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; |+ [0 y# t7 U. w电解系统,用于直流大电流连接中用,通常有几十KA.电流,根据系统电流大多少,多根并联使用
2 \7 a; \# l& j& L: E1 G
你这个好象大多是用铜牌连接的,通常电密不超过3
发表于 2008-6-6 14:03:50 | 显示全部楼层
没用过这么粗的,学习下
发表于 2008-6-8 02:15:02 | 显示全部楼层
电弧炉用水冷母线,要多根并联用,每平方值取2-3安
发表于 2008-7-14 23:37:22 | 显示全部楼层
2000A,我在电镀整流机上用过,再大发热比较高,用到2600安时可到90度以上,而且端子容易氧化,不要信那些理论,我现在严格按照一MM2二安电流来配置,再没出过任何问题,
发表于 2008-7-15 21:10:29 | 显示全部楼层
电流越大,余量就需要考虑得更多。如果方便的话,建议改成铜排比较好。
发表于 2008-7-15 21:25:51 | 显示全部楼层
电解行业,直流母排与电解槽相连的时候通常是使用大电缆,我见到过的都是500mm2一根。通常都是10根以上一起并联。