资料1:# i1 y' `3 {# g5 a' g& n5 Q
美国电压 民用 120V/60Hz 工业 200V/60Hz 就是单相可以是120V,也可以是200V
6 u3 B$ n7 ?( v/ \资料2:
4 T/ O$ @* h& c2 U, B美国电压标准(ANSI C84-la-1980)的规定: 7 }% M# s6 i' B. l) i, D
1.供电系统设计要按“范围A”进行,出现“范围B”的电压偏差范围应是极少见的,出现后应即采取措施设法达到“范围A”的要求。 : f" k4 W' N$ Y# N3 L1 c# _
2.“范围A”的要求:
5 X7 S& {+ \1 U1 _) B% e. J9 C$ b115~120V系统:
( n: q. G) B2 z" b有照明时:用电设备处110~125V;供电点114~126V。
. M- T% c* v S2 ]/ K无照明时:用电设备处108~125V;供电点114~126V。
3 h. q' z7 V9 w' A: C$ o# i460~480V系统:(包括480/277V三相四线制系统)
; a6 d% v) t2 j, A5 E有照明时:用电设备处440~500V;供电点456~504V。 ( }3 o$ {! G |6 J
无照明时:用电设备处432~500V;供电点456~504V。 # I1 F K2 |8 U6 H5 `
13200V系统:供电点12870~13860V。 2 h0 I. p _+ U9 U5 k e
3.电动机额定电压:115V、230V、460V等。照明额定电压:120V、240V等。 ; X; E1 Y! v' n7 T4 L; m6 e
从美国电压标准中计算出的电压偏差百分数: 2 D8 \" y% S. a. M5 F
对电动机;用电设备处(电机端子)无照明时+8.7%、-6%,有照明时+8.7%,-4.4%;供电点+9.6%,-0.9%。
/ h# |% F5 d6 L" K# V6 e c) h; Z0 }对照明:用电设备处+4.2%,-8.3%;供电点+5%,-5%。 / b+ M' k. f/ m$ Z& K
对高压电源(额定电压按13200V):照明+5%,-2.5%;电动机+9.6%,-1.7%。 |