[讨论结束] 美制电源规格:单相的为什么能接出两种电压?

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-6-4 11:32:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
在一本书上看到电源世界电源规格上写的 美国 频率60  电压 单项 115/230 三相230;
3 `/ H! _8 i6 n1 T非常不明白,单项为什么能接出两种电压?
6 t  l) {& {- G: r, u0 J& c2 G0 l0 G9 V7 |& q# f
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-6-4 21:07 编辑 ]
发表于 2008-6-5 00:16:53 | 显示全部楼层
资料1:# i1 y' `3 {# g5 a' g& n5 Q
美国电压 民用 120V/60Hz 工业 200V/60Hz   就是单相可以是120V,也可以是200V
6 u3 B$ n7 ?( v/ \资料2:
4 T/ O$ @* h& c2 U, B美国电压标准(ANSI C84-la-1980)的规定: 7 }% M# s6 i' B. l) i, D
1.供电系统设计要按“范围A”进行,出现“范围B”的电压偏差范围应是极少见的,出现后应即采取措施设法达到“范围A”的要求。 : f" k4 W' N$ Y# N3 L1 c# _
2.“范围A”的要求:
5 X7 S& {+ \1 U1 _) B% e. J9 C$ b115~120V系统:
( n: q. G) B2 z" b有照明时:用电设备处110~125V;供电点114~126V。
. M- T% c* v  S2 ]/ K无照明时:用电设备处108~125V;供电点114~126V。
3 h. q' z7 V9 w' A: C$ o# i460~480V系统:(包括480/277V三相四线制系统)
; a6 d% v) t2 j, A5 E有照明时:用电设备处440~500V;供电点456~504V。 ( }3 o$ {! G  |6 J
无照明时:用电设备处432~500V;供电点456~504V。 # I1 F  K2 |8 U6 H5 `
13200V系统:供电点12870~13860V。 2 h0 I. p  _+ U9 U5 k  e
3.电动机额定电压:115V、230V、460V等。照明额定电压:120V、240V等。 ; X; E1 Y! v' n7 T4 L; m6 e
从美国电压标准中计算出的电压偏差百分数: 2 D8 \" y% S. a. M5 F
对电动机;用电设备处(电机端子)无照明时+8.7%、-6%,有照明时+8.7%,-4.4%;供电点+9.6%,-0.9%。
/ h# |% F5 d6 L" K# V6 e  c) h; Z0 }对照明:用电设备处+4.2%,-8.3%;供电点+5%,-5%。 / b+ M' k. f/ m$ Z& K
对高压电源(额定电压按13200V):照明+5%,-2.5%;电动机+9.6%,-1.7%。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
半生缘 + 3 积极应助

查看全部评分

发表于 2008-6-16 20:46:17 | 显示全部楼层
就像我们单相可以220也可以380一样。根号2的关系。
发表于 2008-6-16 21:41:32 | 显示全部楼层
这个问题我也想过,据我查阅资料结果应该说是这样的,美国民用电压为240/400V这相当于我国220/380V,至于120V仅仅用于普通家用,无法使用大功率电器如空调,其实这是由于美国电力普及早造成的民用电压偏低,好处是触电后危险性较低(其实大于36V多一样),缺点是能效不高。至于120V的实现,我想你也猜到了,240=120×2。对,其实就是变压器出头是取一半还是全部的选择,所以他们是单相三线值,0,120,240。希望对你有帮助!
 楼主| 发表于 2008-7-14 12:42:08 | 显示全部楼层
原帖由 chenshiisok 于 2008-6-16 21:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, q6 @8 t% J$ l# T8 x; Q& T这个问题我也想过,据我查阅资料结果应该说是这样的,美国民用电压为240/400V这相当于我国220/380V,至于120V仅仅用于普通家用,无法使用大功率电器如空调,其实这是由于美国电力普及早造成的民用电压偏低,好处是触 ...

: L! X; F/ c+ j0 C2 {6 r6 r% Y还是不太明白,单项3线制是怎么回事?
发表于 2008-7-14 23:47:27 | 显示全部楼层
这些只是规则的制定,不用去想那么多,照用就行