QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
goto3d 说: 此次SW竞赛获奖名单公布如下,抱歉晚了,版主最近太忙:一等奖:塔山817;二等奖:a9041、飞鱼;三等奖:wx_dfA5IKla、xwj960414、bzlgl、hklecon;请以上各位和版主联系,领取奖金!!!
2022-03-11
系统
[系统通知] 平台第一个项目外包——项目拼多;正式上线,欢迎各单位个人有外包、设计、采购、加工需求的,在此寻找更牛的解决方案
2021-07-01
查看: 3331|回复: 11
收起左侧

[讨论] 变压器喷油的原因?

[复制链接]
发表于 2008-8-22 21:11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
一台10/6.3kV 2500kVA,运行人员因未检查上级电源误拉变压器一次隔离开关,造成变压器喷油,请大家分析一下:变压器喷油的原因?
5 o- [0 y: W# L9 h! C说明一下,此时变压器未带负荷,是空载变压器。7 j/ {5 J5 w0 b7 _5 |0 f7 f
6 _  }' m3 i# [) T& a
[ 本帖最后由 chym0822 于 2008-8-22 21:13 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-8-25 17:15:04 | 显示全部楼层
拉隔离开关时 因空载电流过大 隔离开关断口电弧不能熄灭 多次重燃 过电压破坏变压器绝缘
发表于 2008-8-28 08:31:48 | 显示全部楼层
您的意思是空载变压器合闸引起过电压,这个时候空载电流不会很大的,除非有短路故障和隐患,在某相0相位的情况下最严重,
  J% k( _2 t  I& `! I: X  N, _
6 m7 @, W4 T, g. }对于变压器喷油,我倒是没有看见过,记得有一次做试验发现我变压器油枕油位很低,箱沿有滴油现象,结果发现里面气体压力太大造成的,当然这是有故障了。如果没有故障,油枕太小,变压器温升过高,变压器油膨胀产生油的溢出则要换个油枕。
发表于 2008-8-28 10:45:09 | 显示全部楼层
应该是变压器早有隐性匝间故障,这种操作造成过电压,终于击穿匝间绝缘,造成短路放炮,产生大量气体,于是喷油。
发表于 2008-8-28 11:51:27 | 显示全部楼层
过电压把绝缘击穿了,吊芯检修吧。误拉隔离开关,应该是大事故。
发表于 2008-8-29 12:17:35 | 显示全部楼层

回复 1# 的帖子

空载合闸?产生过电压,击穿绝缘
8 o' ~/ w. l" V" S5 }) n7 C( b) s, C压力太大,喷油
 楼主| 发表于 2008-8-29 16:06:50 | 显示全部楼层
不是合闸 是用隔离开关拉开变压器 产生过电压 建议这种情况下 在变压器高压侧安装一组避雷器
 楼主| 发表于 2008-8-29 16:08:05 | 显示全部楼层
原帖由 yangzhq 于 2008-8-28 11:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ u2 X6 b* g. K& e' ~; c* ?$ ]
过电压把绝缘击穿了,吊芯检修吧。误拉隔离开关,应该是大事故。

2 O9 ~# O/ g: f# k. e是 变压器现在还没有修好
发表于 2008-8-29 19:33:30 | 显示全部楼层
原帖由 chym0822 于 2008-8-29 16:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 L1 m- N% k) Z8 U6 `2 l- r
不是合闸 是用隔离开关拉开变压器 产生过电压 建议这种情况下 在变压器高压侧安装一组避雷器

0 H0 y+ p2 w) W* J0 w9 I- A安避雷器是为了防止雷电过电压,对于操作过电压根本不起保护作用,建议使用带熔断器的负荷开关。
 楼主| 发表于 2008-8-29 19:51:33 | 显示全部楼层

回复 9# 的帖子

谁告诉你安避雷器对于操作过电压根本不起保护作用?自己看看避雷器相关规程。
 楼主| 发表于 2008-8-29 19:53:14 | 显示全部楼层
还有就是带熔断器的负荷开关对这种情况不会起任何作用,因为不是电流造成的,而是电压。/ n. F0 [6 c0 r
上级是有过流保护的,如果熔断器可以起作用,过流保护也会动作的,实际是过流保护没有动作,而是重瓦斯动作跳闸的。8 e+ Y. H1 ^8 t$ U/ W5 o9 a; n
" e/ \! \( H0 |5 [5 R3 A4 ]+ Z
[ 本帖最后由 chym0822 于 2008-8-29 19:55 编辑 ]
发表于 2008-8-31 09:36:36 | 显示全部楼层
空载时,变压器相当于一个大电感,拉闸时产生的过电压很高
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表