发表于 2008-9-12 14:26:04
|
显示全部楼层
原帖由 ljb841016 于 2008-8-23 00:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 d* m9 X2 W3 V' }; r, r2 P继电器触点容量的问题: ^+ c; ~+ |! }- A
+ x9 q: R \( S6 Q# r" P, B" {继电器标称的230V 3A ,不清楚这个230V 指的是额定电压还是其他?6 P! K- W1 x1 ~5 I
比如,我想用230V 3A 的继电器控制400V 的回路,我认为是230*3/400=1.725A,只要回路中的电流不超过1.725,这个继电器就可以安全 ...
9 R! K& R+ Z6 \ E3 U" X受益匪浅,呵。- g& ?/ n9 l. V& Q/ k; M; H
我想应该是这样的,230V 是指线圈的额定电压,当然它的耐受电压根据不同的厂家会有一个百分比加上去,一般110%。3A应该是指触点的额定电流、最大开关电流。至于触点的所允许的工作电压,我想应该有别的参数标出。一般我们使用的24DC ,触点同样会接入到220 AC 下工作,当然不能超过触点本身所要求的电流值 |
|