QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
goto3d 说: 此次SW竞赛获奖名单公布如下,抱歉晚了,版主最近太忙:一等奖:塔山817;二等奖:a9041、飞鱼;三等奖:wx_dfA5IKla、xwj960414、bzlgl、hklecon;请以上各位和版主联系,领取奖金!!!
2022-03-11
系统
[系统通知] 平台第一个项目外包——项目拼多;正式上线,欢迎各单位个人有外包、设计、采购、加工需求的,在此寻找更牛的解决方案
2021-07-01
查看: 5318|回复: 47
收起左侧

[讨论结束] 帮忙看一下,我的电机是不是烧了??

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-10-22 12:46:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我有一台45KW的电机,用星三角启动,忽然启动不了了,一开电马达很响,然后跳闸。测量电机入线六个端子,U1V1W1和U2V2W2,感觉不对,我把接入的线已经全部拆了,怎么U1和V1,U1和V2,U1和W1,U1和W2还会接通呢?是不是内部短路了。正常的如果不接线,应该是U1和U2,V1和V2,W1和W2,请大家帮忙判断一下电机是不是烧了?
发表于 2008-10-22 13:02:57 | 显示全部楼层
用摇表摇一下每项和地看看。
发表于 2008-10-22 13:12:15 | 显示全部楼层
多半是短路了,测一下对地情况
发表于 2008-10-22 13:59:44 | 显示全部楼层
如真如楼主所说,应该是内部短路了,最好还是摇一下对地看看
发表于 2008-10-22 14:02:09 | 显示全部楼层

回复 1# whoeric 的帖子

电机状态确认一般是各绕组阻值是否相等,以及绕组对地电阻是否正常
发表于 2008-10-22 14:37:56 | 显示全部楼层
从你说的表面现象来看!差不多是烧掉了!
 楼主| 发表于 2008-10-22 17:31:44 | 显示全部楼层
谢谢各位了,我也觉得是烧掉了,有了大家的帮助,我更加确信他是烧了。二楼的朋友说用摇表摇一下,我们还没这玩艺,我都是用万用表量的。5楼的朋友,UVW各阻值是一样的,但是对地的我还没量过。设备比较远,量一次路上要花很长时间的。我想问问,如果UVW各阻值如果是一样的,但是出现我说的情况,会不会是烧了呢?
发表于 2008-10-22 19:02:44 | 显示全部楼层
原帖由 whoeric 于 2008-10-22 17:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 d6 H1 i, r6 [/ S+ D* C谢谢各位了,我也觉得是烧掉了,有了大家的帮助,我更加确信他是烧了。二楼的朋友说用摇表摇一下,我们还没这玩艺,我都是用万用表量的。5楼的朋友,UVW各阻值是一样的,但是对地的我还没量过。设备比较远,量一次路 ...
5 \- T$ S$ m+ O, Z6 g
如果马达各绕组阻值相等,对地电阻也正常,无异味(焦味),也可能存在以下情况:
; A" ~. F/ b! R  |2 r1.马达缺相运行,一般就会有嗡嗡声,检查电源投入是否正常,及接触器的吸合情况: a) X! E  r1 C' B  `
2.马达轴承损坏,转子堵转或者扫堂,马达过电流跳闸。+ R* }: j- j5 }* s. {

1 \) u9 V: [* ?( C) m  [0 j兆欧表(摇表)对于电力从业人员来说,可是常用工具,应该配备
) Z/ ~/ E$ x. C9 i) G9 u9 e# ]. W! M! O4 S3 U" u  w

) |# i# T! @& A% X, l以上,个人意见!
发表于 2008-10-22 19:08:17 | 显示全部楼层
是不是电源缺相,电机的各相绕组电阻是否一样?
发表于 2008-10-22 19:13:47 | 显示全部楼层
1.用摇表摇下三相的每一项和接地有没有问题
" X/ y& c; ^9 ~6 E& h2.万用表量下三相两两之间的电阻是不是平衡,你说的两两之间是通的,应该是不太可能,你量量他们之间的电阻是不是一样,如果有一组的电阻很小,那就是电机打掉了
发表于 2008-10-22 22:42:55 | 显示全部楼层
我赞成8楼的意见,一般我们在判断电机故障的时候就是这样判断的
 楼主| 发表于 2008-10-23 08:23:39 | 显示全部楼层
各位,我说一下我测的电阻情况,U1U2 ----0.5,V1V2----0.5,w1w2----0.5;U1V1----94.3,U1W1----4.9,V1W1----89.9;U2V2----94.1,U2W2----4.6,V2W2----89.5;U1V2----94.2,U1W2----4.7,V1U2----94.3,W1U2----4.7,W1V2----89.7,V1W2----89.7.每一项对地的情况当时没测,所以现在没数据。如果正常的,每一项对地用万用表量应该不通的,电阻很大,是这样吗?
发表于 2008-10-23 11:42:57 | 显示全部楼层
万用表量电机是很左的,你必须有并且学会用摇表。即使你用万用表量电机是正常的,也必须用摇表摇过电机和地才能使用。' }6 \7 b/ i- d* Q4 z" i& z7 y
大型电机用摇表都不行,我干过250kw电机摇过后正常但使用一小时就烧了,原因是绕组绝缘不够。像这样的大电机得上测试台加压试验才行。(我指的是修过或有过故障的,新的出厂前都做过加压试验的。)
发表于 2008-10-23 12:30:33 | 显示全部楼层
多半是绝缘层烧坏了,需要用摇表测一下, 去修理一下吧!
发表于 2008-10-23 12:42:17 | 显示全部楼层
原帖由 虎强 于 2008-10-22 19:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, `6 b; C. ~7 ]* u" I+ f! _7 Y
如果马达各绕组阻值相等,对地电阻也正常,无异味(焦味),也可能存在以下情况:
6 K# n5 b  ~4 v* l1.马达缺相运行,一般就会有嗡嗡声,检查电源投入是否正常,及接触器的吸合情况; |1 O0 B+ i: b3 n# o& T- h
2.马达轴承损坏,转子堵转或者扫堂,马达过电流 ...
8 }8 e. s+ a2 u; N& z. n

% o7 w% Y- M- i0 F5 {0 J6 ?* Y8 \: N4 F这位总工回答很专业。正常情况下绕组对地的绝缘电阻是不能低于2M欧的。
 楼主| 发表于 2008-10-24 12:23:53 | 显示全部楼层
谢谢各位,我们已经更换了新的电机,可以正常使用了。旧电机送电机厂检查了,等有了结果告诉大家。
发表于 2008-10-26 11:39:02 | 显示全部楼层
应该是短路了,不妨大修一下。
发表于 2008-11-23 13:11:39 | 显示全部楼层
应该是短路
发表于 2008-11-24 00:44:12 | 显示全部楼层
隔缘大于2M  并不一定说明就没有问题 但如果装的是漏电断路器 有可能会跳的
发表于 2008-11-24 13:53:59 | 显示全部楼层
不太懂,学习中
发表于 2008-11-24 15:24:50 | 显示全部楼层
我认为,马达很响,短路而空气开关跳闸,多半是断相引起的
发表于 2008-11-24 17:24:30 | 显示全部楼层
是不是超载了啊
发表于 2008-11-25 00:00:31 | 显示全部楼层
相间短路了
发表于 2008-11-25 08:07:02 | 显示全部楼层
我认为电机没烧毁,可能是缺相造成的。万用表是直流的,测量电机的同相绕阻时显示的电阻值很小,你可以将个绕线的接线端子断开,然后测量相与相之间的阻值,检查线间绝缘情况,以判断问题所在。也同意楼上各位所说的对地电阻的测量。% y9 f$ G+ U7 N& C; A
建议通电使电机短时运行,测量电机各端子处的输入电压,是否合格,如果电压合格,肯定是电机问题了。
发表于 2008-11-26 13:01:01 | 显示全部楼层
可能是短路或电源缺相,但短路的可能性更大,估计需要大修。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表