[讨论结束] 帮忙看一下,我的电机是不是烧了??

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-10-22 12:46:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我有一台45KW的电机,用星三角启动,忽然启动不了了,一开电马达很响,然后跳闸。测量电机入线六个端子,U1V1W1和U2V2W2,感觉不对,我把接入的线已经全部拆了,怎么U1和V1,U1和V2,U1和W1,U1和W2还会接通呢?是不是内部短路了。正常的如果不接线,应该是U1和U2,V1和V2,W1和W2,请大家帮忙判断一下电机是不是烧了?
发表于 2008-10-22 13:02:57 | 显示全部楼层
用摇表摇一下每项和地看看。
发表于 2008-10-22 13:12:15 | 显示全部楼层
多半是短路了,测一下对地情况
发表于 2008-10-22 13:59:44 | 显示全部楼层
如真如楼主所说,应该是内部短路了,最好还是摇一下对地看看
发表于 2008-10-22 14:02:09 | 显示全部楼层

回复 1# whoeric 的帖子

电机状态确认一般是各绕组阻值是否相等,以及绕组对地电阻是否正常
发表于 2008-10-22 14:37:56 | 显示全部楼层
从你说的表面现象来看!差不多是烧掉了!
 楼主| 发表于 2008-10-22 17:31:44 | 显示全部楼层
谢谢各位了,我也觉得是烧掉了,有了大家的帮助,我更加确信他是烧了。二楼的朋友说用摇表摇一下,我们还没这玩艺,我都是用万用表量的。5楼的朋友,UVW各阻值是一样的,但是对地的我还没量过。设备比较远,量一次路上要花很长时间的。我想问问,如果UVW各阻值如果是一样的,但是出现我说的情况,会不会是烧了呢?
发表于 2008-10-22 19:02:44 | 显示全部楼层
原帖由 whoeric 于 2008-10-22 17:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% S7 ~, Z/ }6 q# ]6 x2 T: k谢谢各位了,我也觉得是烧掉了,有了大家的帮助,我更加确信他是烧了。二楼的朋友说用摇表摇一下,我们还没这玩艺,我都是用万用表量的。5楼的朋友,UVW各阻值是一样的,但是对地的我还没量过。设备比较远,量一次路 ...
; I, M/ c7 P7 l, ~* L/ ?
如果马达各绕组阻值相等,对地电阻也正常,无异味(焦味),也可能存在以下情况:( n6 Z, z; R) P, u$ l
1.马达缺相运行,一般就会有嗡嗡声,检查电源投入是否正常,及接触器的吸合情况; ~5 z1 d* Q7 m8 l0 {* J
2.马达轴承损坏,转子堵转或者扫堂,马达过电流跳闸。
, r: g( }! V# C7 K- V% G
& m  e) r" Y% V3 D4 a$ ^兆欧表(摇表)对于电力从业人员来说,可是常用工具,应该配备
% \+ G+ F& p2 ]; p1 J  k" w, G6 U6 x* H7 p7 r

9 e% s8 K, L+ W- P以上,个人意见!
发表于 2008-10-22 19:08:17 | 显示全部楼层
是不是电源缺相,电机的各相绕组电阻是否一样?
发表于 2008-10-22 19:13:47 | 显示全部楼层
1.用摇表摇下三相的每一项和接地有没有问题
; b- w+ k3 S- L2.万用表量下三相两两之间的电阻是不是平衡,你说的两两之间是通的,应该是不太可能,你量量他们之间的电阻是不是一样,如果有一组的电阻很小,那就是电机打掉了
发表于 2008-10-22 22:42:55 | 显示全部楼层
我赞成8楼的意见,一般我们在判断电机故障的时候就是这样判断的
 楼主| 发表于 2008-10-23 08:23:39 | 显示全部楼层
各位,我说一下我测的电阻情况,U1U2 ----0.5,V1V2----0.5,w1w2----0.5;U1V1----94.3,U1W1----4.9,V1W1----89.9;U2V2----94.1,U2W2----4.6,V2W2----89.5;U1V2----94.2,U1W2----4.7,V1U2----94.3,W1U2----4.7,W1V2----89.7,V1W2----89.7.每一项对地的情况当时没测,所以现在没数据。如果正常的,每一项对地用万用表量应该不通的,电阻很大,是这样吗?
发表于 2008-10-23 11:42:57 | 显示全部楼层
万用表量电机是很左的,你必须有并且学会用摇表。即使你用万用表量电机是正常的,也必须用摇表摇过电机和地才能使用。
9 c2 k( H4 P) _7 C$ b* l大型电机用摇表都不行,我干过250kw电机摇过后正常但使用一小时就烧了,原因是绕组绝缘不够。像这样的大电机得上测试台加压试验才行。(我指的是修过或有过故障的,新的出厂前都做过加压试验的。)
发表于 2008-10-23 12:30:33 | 显示全部楼层
多半是绝缘层烧坏了,需要用摇表测一下, 去修理一下吧!
发表于 2008-10-23 12:42:17 | 显示全部楼层
原帖由 虎强 于 2008-10-22 19:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 W8 i$ E+ Z5 i6 E
$ @! [# Q! P) N/ L  x& P; P
如果马达各绕组阻值相等,对地电阻也正常,无异味(焦味),也可能存在以下情况:: g3 o" t, v& s/ G' T0 L  r. f
1.马达缺相运行,一般就会有嗡嗡声,检查电源投入是否正常,及接触器的吸合情况
: @1 z! m3 A4 w- D2.马达轴承损坏,转子堵转或者扫堂,马达过电流 ...
$ L) e' p0 w3 |% D( ?
& H' E) l4 E& h4 l
这位总工回答很专业。正常情况下绕组对地的绝缘电阻是不能低于2M欧的。
 楼主| 发表于 2008-10-24 12:23:53 | 显示全部楼层
谢谢各位,我们已经更换了新的电机,可以正常使用了。旧电机送电机厂检查了,等有了结果告诉大家。
发表于 2008-10-26 11:39:02 | 显示全部楼层
应该是短路了,不妨大修一下。
发表于 2008-11-23 13:11:39 | 显示全部楼层
应该是短路
发表于 2008-11-24 00:44:12 | 显示全部楼层
隔缘大于2M  并不一定说明就没有问题 但如果装的是漏电断路器 有可能会跳的
发表于 2008-11-24 13:53:59 | 显示全部楼层
不太懂,学习中
发表于 2008-11-24 15:24:50 | 显示全部楼层
我认为,马达很响,短路而空气开关跳闸,多半是断相引起的
发表于 2008-11-24 17:24:30 | 显示全部楼层
是不是超载了啊
发表于 2008-11-25 00:00:31 | 显示全部楼层
相间短路了
发表于 2008-11-25 08:07:02 | 显示全部楼层
我认为电机没烧毁,可能是缺相造成的。万用表是直流的,测量电机的同相绕阻时显示的电阻值很小,你可以将个绕线的接线端子断开,然后测量相与相之间的阻值,检查线间绝缘情况,以判断问题所在。也同意楼上各位所说的对地电阻的测量。
% j3 A- q( j$ u建议通电使电机短时运行,测量电机各端子处的输入电压,是否合格,如果电压合格,肯定是电机问题了。
发表于 2008-11-26 13:01:01 | 显示全部楼层
可能是短路或电源缺相,但短路的可能性更大,估计需要大修。