电机控制回路里不用热保怎么保护电机????
发表于 2008-12-5 02:35:37 | 显示全部楼层
电机挺皮实的!如果非要保护,不知道你那电机有没有温度传感器出来,我在国内没见过,德国这边的电机都会有温度反馈,通过变频器来保护;如果没有,现在多数变频器都有保护电机的功能,一般都没有问题的!
发表于 2008-12-5 02:39:57 | 显示全部楼层
忘了说了,变频器不通过温度反馈保护电机的话,一般都是通过限制电机过载来保护电机的
发表于 2008-12-5 10:25:33 | 显示全部楼层
一般的伺服电机就有热敏电阻设置,安装在电机内部。普通电机通过风扇冷却。
发表于 2008-12-5 18:59:39 | 显示全部楼层
具体情况要具体对待,不能一概而论!
发表于 2008-12-5 22:37:40 | 显示全部楼层
原帖由 3dyt 于 2008-12-4 20:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 D+ m; O" U. U
电机控制回路里不用热保怎么保护电机????

- M4 z' F( v6 K4 J* w3 Z- E+ B3 t
真不明白你说的“不用热保”是什么含义。最常使用的的双金属片式热继电器、电子式热继电器、在电机内部合适的地方予埋热接点或者是热敏电阻、在我们煤矿系统的开关中普遍使用的电子式电机综合保护器、以单片机为核心的智能型电机综合保护装置,这些对电机过载、过热保护都应属于热保护的范畴。从这个意义上讲,如果“不用热保”,你还能想出什么其它更好的对电机进行过热保护的方法吗?; k& O2 ], T4 ~% o
当然,对电机进行热保护的不同方式,其效果可能会有所差别,比如双金属片式热继电器、电子式热继电器等的保护方式应属间接式监测保护,其效果不如直接检测电机内部温度来得准确,所以在煤矿中的一些重要设备上,一般采用间接和直接温度监测的双重方式。特别是采用智能型保护电路之后,效果更好。
发表于 2008-12-6 06:49:44 | 显示全部楼层
呵呵!我理解楼主意思是不用热继保!呵呵!