QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
goto3d 说: 版主微信号:caivin811031;还未入三维微信群的小伙伴,速度加
2022-07-04
全站
goto3d 说: 此次SW竞赛获奖名单公布如下,抱歉晚了,版主最近太忙:一等奖:塔山817;二等奖:a9041、飞鱼;三等奖:wx_dfA5IKla、xwj960414、bzlgl、hklecon;请以上各位和版主联系,领取奖金!!!
2022-03-11
查看: 3096|回复: 10
收起左侧

[已答复] 衬塑钢管可以先衬塑再安装吗?

[复制链接]
发表于 2009-1-14 21:28:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我们是先衬塑再安装,这种安装方式好处是省时间,材料到现场一次搞定,但是一般每根管子都要有那种预留段,一般衬塑管道根数不会太多,预留段可以现场安装好后拆卸下来送到工厂衬塑,这不会太耽误时间。和供应商签订合同时说明某些管线后衬塑。还有施工方法是先安装,后衬塑,这个会比较慢,安装之后完全要再拆卸,并运到衬塑厂,费用也比较高。
' D( V: E% @& T! u8 v; C' i
0 `' d4 I; Y2 q* F- w9 {我想如果先衬塑再安装,由于安装在国外,为了保证安装尺寸,我要求厂家在国内就先演装一次,不知道这么做现实不?2 Z, G2 G/ ^& R4 g- P$ @0 v

) N3 S" r) Z% h1 z2 k+ m7 Y) c[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-10-3 12:49 编辑 ]
发表于 2009-1-18 15:48:24 | 显示全部楼层

有设计深度定

我这一工程也做了一批衬塑管,如果设计深度够,先衬后装是不错,一根管道只要留一段后衬就行了,有的小管道还可以用调节垫加以调整;如果是先现场配管组对了回去衬,也还是一样会有出入,因为你现场预制的东西,他回去不一定用得上,可能用上的也就是你的尺寸,而且你拆管道还要不没条管道管线号编好,要不来回一折腾,你头都昏了,搞的你想哭。你看设计深度,深度够你直接把图纸给厂家,每根管道留一节后期衬就行,自己看情况。 :) :)
 楼主| 发表于 2009-1-21 10:39:22 | 显示全部楼层
原帖由 jufeng76 于 2009-1-18 15:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! m7 C2 e% @* Q( {! O* M! _% c) _* w我这一工程也做了一批衬塑管,如果设计深度够,先衬后装是不错,一根管道只要留一段后衬就行了,有的小管道还可以用调节垫加以调整;如果是先现场配管组对了回去衬,也还是一样会有出入,因为你现场预制的东西,他回 ...
/ ]. K8 n, M7 V3 r
一般编号的话,是打钢印了?还是喷油漆。
" {4 g0 }9 C! G& c9 h厂家想喷油漆,我不知道这样会不会容易掉
发表于 2009-1-21 10:57:38 | 显示全部楼层
衬塑管都是法兰连接,管径在DN80以下的管线,只要测量准确,完全可以先衬塑再安装,管线较长时,可以在安装时进行调整。
发表于 2009-1-21 12:10:39 | 显示全部楼层
楼主提的问题比较搞笑, 贵单位在国外施工,总不会把衬塑外协厂家人员也带到国外吧? 国内落实最好,不要搞成国外施工时出现问题,到时候哭都来不及了,不知道你的管路安装精度要求如何,如果要求严格必须采取每个接头处作出明显标记的办法,君不见京津高铁施工资料介绍因为枕木一根和一根的尺寸不同每根枕木都有标记。还是考虑周全的好,省得在国外犯难。
发表于 2009-1-25 11:15:17 | 显示全部楼层
可以先衬后装,但是需要做好测绘工作,和管道编号做好对好入线。3 ~7 B/ @) m) `; k6 P/ Z% U
不过一般出来的管道不美观。
. ^; |) y/ z" G' m4 F( a要想美观适用,最好还是把现场测绘做好。设备接管安装方位做好。
发表于 2009-1-26 11:49:17 | 显示全部楼层
进来学习了了一下,谢谢大家,给大家拜个年
发表于 2009-1-26 17:53:45 | 显示全部楼层
原帖由 cqxf 于 2009-1-21 10:39 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! [) i: c& k3 i  k0 r
! Q( W4 i, v3 @' c' [' l4 x
一般编号的话,是打钢印了?还是喷油漆。
: Y, ]6 X/ ~( f  O! w; i% b厂家想喷油漆,我不知道这样会不会容易掉

4 c" s4 m" b' W) n/ e: Q: \
6 l; l. `7 F9 X. N9 m8 l现在不允许打钢印了
发表于 2009-1-27 19:47:41 | 显示全部楼层
我们做过一些衬塑管道的设计,都是先衬塑再安装。设计图纸中把每段管子长度,管件数量、规格定好,发给制造厂。没有出现过问题。
发表于 2009-1-29 21:24:09 | 显示全部楼层
管道复杂当然不可能了你想想是呗真是不可思意,亏你想的出来
发表于 2009-1-30 09:44:57 | 显示全部楼层
衬塑管道最好是不要在现场加工,必须返回原厂,加工活接段
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备13008828号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表