[已解决] 主变低压侧套管升高座法兰发热问题

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-2-1 19:52:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
最近我公司#1~#4主变低压侧套管升高座法兰发热问题成为焦点,如下图示,温度最高高达140℃,不知是何缘故?请诸位帮忙说明原因!
封闭母线与主变连接处主变套管升高座法兰发热.jpg
 楼主| 发表于 2009-2-11 17:31:52 | 显示全部楼层
半个月了,为什么没人回帖?
发表于 2009-2-11 22:28:13 | 显示全部楼层
我来猜猜原因吧6 l! f5 }. [  S
是运行中变得发热,还是未出厂产品实验时发热?
' f- G- K& E7 k5 s2 W3 p# z2 @* L1 `
如果是产品问题,估计是低压侧电流过大造成,用铜板屏蔽试试吧,记得见过一台西门子的,就是这样做的。
8 O3 K! C  {* p  K$ D1 P顺便问问,电流多大?7 Q9 Z! y; k4 |" q' c, w$ d
/ }2 r/ `, v1 N8 n7 B
[ 本帖最后由 huangtsgx 于 2009-2-11 22:32 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-2-18 15:45:05 | 显示全部楼层
原帖由 huangtsgx 于 2009-2-11 22:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" T* a# p. O2 T8 w9 _1 w  R
我来猜猜原因吧" i. M( \$ f# ?% D% F: f
是运行中变得发热,还是未出厂产品实验时发热?
& Y6 w/ F& c2 ^# @( i6 U1 r: z9 P9 ?+ `5 l
如果是产品问题,估计是低压侧电流过大造成,用铜板屏蔽试试吧,记得见过一台西门子的,就是这样做的。
0 r" |& N: f$ x8 B% u6 b4 D& E顺便问问,电流多大?

2 |* ~8 r& H1 G* f3 q$ d1 q/ `运行一年左右发现问题,电流6000A左右
 楼主| 发表于 2009-2-18 15:47:29 | 显示全部楼层
请主要讲一下原因!
发表于 2009-2-18 17:15:56 | 显示全部楼层
接触电阻变大了导致温升过高,看看接触面有没有氧化个固定螺拴有没有松动。
1 x2 {2 b6 m* p6 p& L# W0 V有上问题处理解决看看结果。
; N  A. F" I& [% c: c+ F' B建议再配上实物照片更清楚