[已解决] 3相4线与3相5线

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-4-26 12:48:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
3相4线与3相5线有什么区别????????????????
发表于 2009-4-26 12:54:54 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
一般三相4线是指R相S相T相加接地线G,能否请您稍加说明3相5线是指什么呢?使用在什么地方?
发表于 2009-4-26 16:34:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
三相五线是三相四线的衍生。
3 P% \* l+ B( F
6 e, G3 b# E% J三相四线:A、B、C、N,零线不但是电流的回路,而且起着保护作用。缺点:一旦零线断路,就容易造成用电器机身带电,易发触电事故。
$ o8 L5 A- a( `6 @3 m! s1 A( V8 N! w- L+ U7 p2 n  k( H
三相五线:A、B、C、N、PE,由一根PE线单独起保护作用,从而提高了用电的安全性。$ W4 |( k6 x  r

/ N( C6 a& @: Y! g, V+ Q从供电机理上来讲,两者是相同的制式。
发表于 2009-4-26 16:50:55 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
顺路搭个问题,3楼的前辈,您是说三相五线是ABCN再外加PE,是由三相四线的供电系统,再因为安全原因将所有机具外壳和有需要保护的部位,经由独立的接地系统,将其维持与地一般的同电位,以防止万一漏电的时候可能导致的工安意外并保全设备,不知道这个说法对不对?
发表于 2009-4-26 17:48:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州

3相4线与3相5线

基本上是对的
发表于 2009-4-26 18:26:28 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
原帖由 郝工在线 于 2009-4-26 16:34 发表 http://3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 Q: z0 _- v) w+ D9 S# {4 O三相五线是三相四线的衍生。4 y* e8 O6 X* {3 G& g
3 g6 q' U* X* S% x7 Y
三相四线:A、B、C、N,零线不但是电流的回路,而且起着保护作用。缺点:一旦零线断路,就容易造成用电器机身带电,易发触电事故。
+ R: t5 [7 ~+ r! s$ ?, P% x8 s: R- E" r4 u4 z3 \! X
三相五线:A、B、C、N、PE,由一根PE线单独起保 ...
- @2 G3 p6 K! ?0 A# u
非常专业啊
发表于 2009-4-27 08:35:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
赞同三楼的说法。
发表于 2009-4-27 09:03:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
1,三相四线是指火线A,B,C三根火线+1根零线或多或1根地线组成的,电压为220伏和380伏两种 在低压配电网中,输电线路一般采用三相四线,其中三条线路分别代表A,B,C三相,不分裂,另一条是中性线N(区别于零线,在进入用户的单相输电线路中,有两条线,一条我们称为火线,另一条我们称为零线,零线正常情况下要通过电流以构成单相线路中电流的回路,而三相系统中,三相自成回路,正常情况下中性线是无电流的),故称三相四线制. ?0 E5 R7 w3 x, H
2,三相五线是指火线A,B,C三根火线+1根零线+1根地线组成的,电压为220伏和380伏两种 包括三相电的三个相线(A、B、C线)、中性线(N线);以及地线(PE线)。但进入用户侧后不能当作使中性线用,否则发生混乱后就与三相四线制无异了。  注意:中性线(N线)不等于地线,正常情况下中性线作为电路的回路,% M; Z+ w9 R% [6 l+ q1 Q
            应该是在“保护接地”和“保护接零”的区别。也就是TN-C系统与TN-S系统的区别
$ t( {% O3 X9 H7 x% @. @5 |3 j, ?保护接地:把设备不带电的金属部分,用一根导线,与大地可靠连接。保护接零:把设备不带电的金属部分,用一根导线,与系统的零线可靠连接。
& Y% L7 W& z2 u1 R* w/ B& V$ [6 v" D$ |0 B保护接地的设备,如果设备的控制开关的容量选择比较大,漏电设备的接地电流,是不容易引起开关跳闸的。
1 e- B5 A5 }& S& Z; E如果在同一个系统中,有的设备使用保护接零,有的设备使用保护接地,假如采用保护接地的设备发生漏电现象,则使得漏电电流经过这个设备的接地电阻,大地,系统的中性点的接地电阻,零线,,,,,使得才用保护接零的设备外壳,都带电了。1 D8 m+ f. d. f
% o+ W$ r! M* b! M
[ 本帖最后由 cylzwx 于 2009-4-27 09:34 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +4 收起 理由
华氏911 + 4 应助

查看全部评分

发表于 2009-4-27 09:16:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
都是非常专业的说法,没有什么可以补充的了。
( \7 Q2 r! O- j7 u' X三相四线与三相五线的区别,只是多了一根保护接地线而已。
发表于 2009-4-27 10:33:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
已经非常完整,没有补充意见。
发表于 2009-4-27 11:13:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
同意3、8楼的,说明很详细了。
发表于 2009-4-28 08:25:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
同意8楼的。
发表于 2009-4-28 08:36:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
不错,又学了一招
发表于 2009-4-30 17:26:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
三相四线与三相五线功能差不多; e1 x' X" b/ M4 h$ a
楼上都解释的太详细了
' x$ U7 |8 }9 Z3 g) t4 j+ Z呵呵
+ u0 ]5 C+ g( ^2 ]0 n9 B刚注册0 n9 ?( L0 j8 v0 R- n" I
这个网站还真是不错
发表于 2009-4-30 17:58:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
说得非常不错,其实这在我们电气应用中非常广泛,当然我是指比较专业的那一类,
发表于 2009-5-1 12:06:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江西景德镇
是这样的
发表于 2009-5-1 14:54:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
欧美大都用3相5线,且每根线的线径都一样,我国用3相5线时N和PE的线径是3根相线的50%,有时还会用3相4线,从安全性来讲欧美的做法是最好的
发表于 2009-5-7 09:23:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不错,以前还真不知道有三相五线
发表于 2009-5-7 10:42:45 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
楼上正解!感谢分享
发表于 2009-5-7 18:49:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
涨见识了,yao
发表回复