[已解决] 3相4线与3相5线

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-4-26 12:48:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
3相4线与3相5线有什么区别????????????????
发表于 2009-4-26 12:54:54 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
一般三相4线是指R相S相T相加接地线G,能否请您稍加说明3相5线是指什么呢?使用在什么地方?
发表于 2009-4-26 16:34:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
三相五线是三相四线的衍生。1 ^0 G6 N( _! H" y& B
9 n6 G7 m# a: M7 ]  Y  i9 A
三相四线:A、B、C、N,零线不但是电流的回路,而且起着保护作用。缺点:一旦零线断路,就容易造成用电器机身带电,易发触电事故。" u& a, ^% |. y

$ Q/ G1 S7 R. L+ ^+ I  k三相五线:A、B、C、N、PE,由一根PE线单独起保护作用,从而提高了用电的安全性。
! y8 j: X* f3 ~
9 @1 h( N0 m8 @2 ^% ~/ ~; O  g从供电机理上来讲,两者是相同的制式。
发表于 2009-4-26 16:50:55 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
顺路搭个问题,3楼的前辈,您是说三相五线是ABCN再外加PE,是由三相四线的供电系统,再因为安全原因将所有机具外壳和有需要保护的部位,经由独立的接地系统,将其维持与地一般的同电位,以防止万一漏电的时候可能导致的工安意外并保全设备,不知道这个说法对不对?
发表于 2009-4-26 17:48:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州

3相4线与3相5线

基本上是对的
发表于 2009-4-26 18:26:28 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
原帖由 郝工在线 于 2009-4-26 16:34 发表 http://3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 a6 |& j! q8 T- q0 z! a
三相五线是三相四线的衍生。( C; `2 i/ z2 I0 X, v

7 o; F6 a" y5 b' q  {3 X1 g4 w) q三相四线:A、B、C、N,零线不但是电流的回路,而且起着保护作用。缺点:一旦零线断路,就容易造成用电器机身带电,易发触电事故。* G2 c, w' b# Y- t4 o* Y# c
4 F0 ]! A) ^, _& F% k/ u* Y
三相五线:A、B、C、N、PE,由一根PE线单独起保 ...
$ o7 |2 K; n! t8 Z8 v( X
非常专业啊
发表于 2009-4-27 08:35:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
赞同三楼的说法。
发表于 2009-4-27 09:03:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
1,三相四线是指火线A,B,C三根火线+1根零线或多或1根地线组成的,电压为220伏和380伏两种 在低压配电网中,输电线路一般采用三相四线,其中三条线路分别代表A,B,C三相,不分裂,另一条是中性线N(区别于零线,在进入用户的单相输电线路中,有两条线,一条我们称为火线,另一条我们称为零线,零线正常情况下要通过电流以构成单相线路中电流的回路,而三相系统中,三相自成回路,正常情况下中性线是无电流的),故称三相四线制! ^# l6 ^  x, ~9 H+ I
2,三相五线是指火线A,B,C三根火线+1根零线+1根地线组成的,电压为220伏和380伏两种 包括三相电的三个相线(A、B、C线)、中性线(N线);以及地线(PE线)。但进入用户侧后不能当作使中性线用,否则发生混乱后就与三相四线制无异了。  注意:中性线(N线)不等于地线,正常情况下中性线作为电路的回路,
; B7 H1 C+ V* n& w1 q; {            应该是在“保护接地”和“保护接零”的区别。也就是TN-C系统与TN-S系统的区别
5 B1 ]# n( h) k: d* \) J* C- I) s保护接地:把设备不带电的金属部分,用一根导线,与大地可靠连接。保护接零:把设备不带电的金属部分,用一根导线,与系统的零线可靠连接。
# {2 }& ^3 _2 U  O( P( C# k保护接地的设备,如果设备的控制开关的容量选择比较大,漏电设备的接地电流,是不容易引起开关跳闸的。
/ m! G% i) g! x3 T& q/ u如果在同一个系统中,有的设备使用保护接零,有的设备使用保护接地,假如采用保护接地的设备发生漏电现象,则使得漏电电流经过这个设备的接地电阻,大地,系统的中性点的接地电阻,零线,,,,,使得才用保护接零的设备外壳,都带电了。
/ j# N2 {- t0 B$ l7 H7 P! }6 _/ [
& n2 C  g8 ~/ r8 z$ g1 i3 q; M[ 本帖最后由 cylzwx 于 2009-4-27 09:34 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +4 收起 理由
华氏911 + 4 应助

查看全部评分

发表于 2009-4-27 09:16:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
都是非常专业的说法,没有什么可以补充的了。- m5 v% n! @' L) K9 H" N
三相四线与三相五线的区别,只是多了一根保护接地线而已。
发表于 2009-4-27 10:33:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
已经非常完整,没有补充意见。
发表于 2009-4-27 11:13:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
同意3、8楼的,说明很详细了。
发表于 2009-4-28 08:25:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
同意8楼的。
发表于 2009-4-28 08:36:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
不错,又学了一招
发表于 2009-4-30 17:26:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
三相四线与三相五线功能差不多
  d4 I8 M6 I! Q) z% i" p6 G& A楼上都解释的太详细了
1 v+ A( ]0 e1 n, r; A5 Y2 M呵呵- w* T. D4 Z) l% _# z3 R  D3 M8 ?
刚注册7 U4 Q( R5 \& V) V6 v: b
这个网站还真是不错
发表于 2009-4-30 17:58:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
说得非常不错,其实这在我们电气应用中非常广泛,当然我是指比较专业的那一类,
发表于 2009-5-1 12:06:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江西景德镇
是这样的
发表于 2009-5-1 14:54:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
欧美大都用3相5线,且每根线的线径都一样,我国用3相5线时N和PE的线径是3根相线的50%,有时还会用3相4线,从安全性来讲欧美的做法是最好的
发表于 2009-5-7 09:23:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不错,以前还真不知道有三相五线
发表于 2009-5-7 10:42:45 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
楼上正解!感谢分享
发表于 2009-5-7 18:49:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
涨见识了,yao