[已解决] 休息室内是否允许有配电柜

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-4-7 16:10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我公司的2个休息室(员工)内各有1个普通配电柜,请问大家,这符合国家安全标准吗?请指教。
发表于 2009-4-7 18:02:47 | 显示全部楼层
不要这样做,很危险,出了问题就麻烦大了。
发表于 2009-4-7 18:52:44 | 显示全部楼层
听起来就觉得危险。
发表于 2009-4-7 20:37:52 | 显示全部楼层
绝对不允许!
! j7 k4 s7 q8 P" u8 B" R# R但有很多单位都存在这样的情况,绝大多数是电工占用配电室为休息间
发表于 2009-4-7 20:58:30 | 显示全部楼层
这是不容许的,出问题的时候存在很大的危险
 楼主| 发表于 2009-4-8 08:40:20 | 显示全部楼层
配电柜分室内和室外两种,室内的用于室内也是可以的啊,但休息室内放一个,我认为也是很妥。有这方面的国家标准贵吗?那位可以指点。
发表于 2009-4-8 10:59:16 | 显示全部楼层
电房重地,闲人免入! 9 L: V& {3 D" I8 F

# e3 q& a/ y8 Q当初设计干嘛不将两个电柜装在同一个房间,另一个房间再做休息室?
发表于 2009-4-8 14:42:14 | 显示全部楼层
又是不考虑安全的低成本运行
发表于 2009-4-8 20:38:07 | 显示全部楼层
这不对
发表于 2009-4-9 00:00:41 | 显示全部楼层
休息室和配电房通常是分开布置的,对操作这些都是有影响的吧
发表于 2009-4-9 15:27:31 | 显示全部楼层
要看配电柜的形式和大小.........
发表于 2009-4-10 21:57:57 | 显示全部楼层
不可以吧,应该是独立的配电室
发表于 2009-4-11 13:42:29 | 显示全部楼层
如果休息的人员乱动配电柜,会有很多隐患。
发表于 2009-4-11 15:15:27 | 显示全部楼层
允许,但对配电柜有要求:; [! F. L; s+ X- `" N
对于非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备,要求:
( x  B# T. \: T2 u7 H外壳防护等级为IP2XC、IP3X、IP4X、IP5X( S* v' r( A# U% M
移动或打开必须使用钥匙或工具
, L% m  U# F2 w9 U4 e配电柜不允许有抽出式部分4 s( B; }3 v* i! J; w  k9 V
另外,休息室内也不能有水管(如水暖等)  I/ N( y6 A/ j8 J! |% ~3 m

. x: r6 @1 L0 N4 X" I( X具体标准可参见GB7251.1和GB7251.2,本论坛有:6 T7 m6 D$ j4 y9 N( P3 b% Q: c
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=138705&highlight=7251  F, z8 M0 ^1 n8 t' U8 j  F
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=219165&highlight=7251, P' O+ M( e, j9 \9 w. Q3 D
不能有水管的好像是配电设计规范的,具体记不得是哪个了
7 ^' g, ^; _5 F. G2 O  ^
( Q5 E, Y" F) w1 Z3 P[ 本帖最后由 gcw19 于 2009-4-11 15:22 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
华氏911 + 5 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2009-4-13 11:52:41 | 显示全部楼层
谢谢, 已经查看了相关标准。
* Z+ p0 ^4 c+ {9 i' A4 ~
发表于 2009-4-14 12:14:09 | 显示全部楼层
呵呵,不错,学习了
 楼主| 发表于 2009-4-14 13:42:07 | 显示全部楼层
另外,请问大家:
6 x1 C% X% F. x2 S在休息室内的配电柜和车间内的配电柜是同一个概念吗?8 `3 r' b' M) m3 i! |# x
我看了标准,说是:在正常情况下,非专业人员可以接近这类设备,例如操作开关或更换熔芯。  G& i, N) J. ]! m! u3 ^8 l
那么,一个大车间内可以放置配电柜吗?还是必须放到专门的配电室内,如果必须,这有点不实际。
; V5 [# r0 C" C) U$ r1 f2 ^' `非专业人员可以接近这类设备,是指“操作或更换熔芯”类的对其进行操作等吗?- m  E$ i$ l2 T- p! q2 F/ ?3 M3 ?
不惑!!
发表于 2009-4-18 10:40:18 | 显示全部楼层
配电柜一般是指提供动力的电气柜,是强电。相比较而言控制柜是控制使用的,一般是弱电。
 楼主| 发表于 2009-4-24 15:12:49 | 显示全部楼层
我询问了这个标准的个别起草单位,他们说这个标准可能不使用于动力配电柜。建议我找找其他标准。0 W0 @# y1 x2 e9 b1 ?  K# t
我找了好多天,也没有找到明令车间休息室内不允许放置配电柜的。8 ^/ }$ P. s9 Q1 ]
我个人也认为,在车间休息室或车间内部,它的安全性差距不是很大(人员都可以接触到)。休息室内或车间内都属与室内,而这个样的动力柜本身就是室内式的!!  S6 Z: X  T8 \. c  T/ k
) A5 g/ |* ^# X3 J/ O6 ~
欢迎大家参与讨论!!
发表于 2009-4-24 15:21:44 | 显示全部楼层
就是允许也不敢呀!
发表于 2009-4-24 15:52:55 | 显示全部楼层
很多东西都不符合国家标准但是都又发生了,这要看管理者的做法了。
发表于 2009-4-24 16:50:26 | 显示全部楼层
很危险,应该是不允许。
发表于 2009-4-30 17:10:31 | 显示全部楼层
配电柜内电压很高的' v& [1 v3 B$ f
这样是很危险的!!!!
 楼主| 发表于 2009-5-1 10:23:53 | 显示全部楼层
原帖由 一生的目标 于 2009-4-30 17:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  w  |3 l  k" [9 X% Y
配电柜内电压很高的9 q$ a+ A2 I/ G$ B" f
这样是很危险的!!!!
( ], ~% u5 \, s: N

- h, h, T5 T6 q( q380V  的动力配电柜,电压不属于高电压范畴。
发表于 2009-5-1 10:53:58 | 显示全部楼层
我的看法,此事不能一概而论。
& V+ S  _* b( Y; l" H  J. [3 o. R' v5 T
配电室不能做为休息室,即使在有人值班的配电室,也宜为值班人员设置符合条件的休息间。
5 v; y. ?1 O# _( k9 S0 U5 q但在员工休息室内装有一个配电柜,只要这个休息室足够大,不会影响休息室休息功能的使用,只要这个配电柜的结构、参数、安装方式等符合相关的规定和要求,只要采取了足够的配电设备布置中的安全措施,这也并非不可以。在这方面,我赞成14#的主要观点。3 O& m9 ~9 d4 d. `# o4 L2 y
同样,在车间内放置配电柜,则也应该是允许的,甚至在许多情况下,这也是难以用其它方式替代的。
% X$ S: w# I4 b0 \4 F! h8 W: ?  T9 h9 b- x! N# y( H8 x
现在许多新建住宅的住户内部,都安装了单户使用的配电箱。把照明和插座等用电部分分开供电,这对住户的使用带来了很大的方便和安全。不会有人在享用这一安全方便的同时,感受到有什么不安全吧。在安全程度要求较高的住宅尚可如此,何况在工厂、车间呢。- E4 t* u) h5 l' q6 n- E1 t. }
其实,所谓配电箱、配电柜之间仅是大和小的差别,并无本质上的不同。- n8 e* F; u5 B: O1 u0 I$ l' s
& T* T( `5 _. A# _
楼上数位网友,可能是出于感觉,认为在休息室内有配电柜是件很危险的事情,其实,在技术问题上,在安全方面,单凭感觉是不够的。
2 ^" E4 o4 }% w& E0 C& {0 O; j: Q& {/ F
有关内容,建议学习国家标准 GB 50054-1995 低压配电设计规范。
2 n: Z, e: M: q$ A; Q( ~, }3 g; c) b* ]. {' Z# L: q$ }
[ 本帖最后由 pangpang 于 2009-5-1 11:14 编辑 ]