[求助] 仪表导压管的煨弯半径怎样确定?

[复制链接]
发表于 2009-11-5 19:57:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 巴西

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
仪表导压管的煨弯半径怎样确定?% G+ E9 F! K+ V6 L
国家有没有相关的规范、标准要求?
发表于 2010-1-15 08:15:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
导压管煨弯半径R计算公式
3 ^) `1 n% E0 |$ i# m
, d: X$ L+ F1 X9 d( |& MR—表示导压管中心线距煨管圆心半径 mm
/ l" X. [! _+ n/ M! qW—表示导牙管总高度mm
! J1 |4 N( o* h- h9 wA—表示导压管上部直管距离 mm/ R: M% {6 {" z
B—表示导压管下部直管距离 mm# t2 W' G6 L* p' z, l8 C
H—表示导压管煨弯中心线间距 mm
发表于 2010-1-15 08:21:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
公式没传上,R=((W-A-B)^2-3*H^2)/(4H)+H
发表于 2010-1-17 22:12:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
学习啦!
发表于 2010-1-19 15:40:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1# maoyangmy 2 }8 l: u; W. B& f9 w
一般情况下煨弯半径要大于管子直径的3.5倍