QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
goto3d 说: 此次SW竞赛获奖名单公布如下,抱歉晚了,版主最近太忙:一等奖:塔山817;二等奖:a9041、飞鱼;三等奖:wx_dfA5IKla、xwj960414、bzlgl、hklecon;请以上各位和版主联系,领取奖金!!!
2022-03-11
系统
[系统通知] 平台第一个项目外包——项目拼多;正式上线,欢迎各单位个人有外包、设计、采购、加工需求的,在此寻找更牛的解决方案
2021-07-01
查看: 2285|回复: 6
收起左侧

[求助] 变压改造问题

[复制链接]
发表于 2010-4-22 22:00:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我公司的110kV整流变压器,因生产需要,要改造,本着节约原则,在原变压器基础上改造。现在的问题是一容量不够,二输出电压不够。
; k9 P. S5 U* Q请问在原本变压器的基础上要怎么改才好?(听说我国有单位改造成功了,大大节约了投资。)  ?, e0 P- z( U. h! h
变压器容量30000KVA,一次110KV,输出电阻308V,要求改后达到50000KVA,输出达到600V。
发表于 2010-4-23 09:14:48 | 显示全部楼层
变压器直接改造与制造一台新变压器基本类似,只是改造的时候能利用原来的材料。
" B3 I  `  e8 M计算一下,增加铁芯面积,增加绕组匝数。
) p% U! d7 T; R: V按新要求重新制作施工,可以部分利用原变压器的材料。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
pangpang + 2 应助

查看全部评分

发表于 2010-4-23 12:01:45 | 显示全部楼层
听说我国有单位改造成功了,大大节约了投资。  楼主如果是减小容量和输出电压是有可能的,不过楼主说是要提高容量和输出电压,原有的铁心面积应不够,哪么增加又是问题,最好是重新制作利用原有的铜线。
 楼主| 发表于 2010-4-23 18:55:42 | 显示全部楼层
听他们说,要在这台变压器边上,放一台变压器,里面结构不清楚,说是与原变压器串并接。: _3 \% H" r* W9 k( ]
包括设计院也说可以改。
发表于 2010-4-24 14:11:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 cylzwx 于 2010-4-24 14:17 编辑
; s  y! m) V3 L8 J) {( m
听他们说,要在这台变压器边上,放一台变压器,里面结构不清楚,说是与原变压器串并接。
1 k0 h# R" a, X- ]包括设计院也说可以改。
/ J( `: l, Y5 w* U渴求11 发表于 2010-4-23 18:55 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

0 H* f5 d& d2 P6 O应该是加一台变压器容量20000多KVA与 原变压器容量30000KVA并接,一次110KV并接,二次串接使输出电压达到600V.
发表于 2010-4-29 09:06:16 | 显示全部楼层
变压器改造提高二次电压可以,增加容量就难了,须换高导磁硅钢片,不如买新的。
发表于 2010-4-29 13:40:15 | 显示全部楼层
增加容量很困难,铁心面积要增大,相应的变压器油要增加,整个都变了,等于重新做一个
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表