[讨论] 电缆截面选择计算

[复制链接]
发表于 2006-12-16 07:35:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
一台给水泵电动机功率37KW,额定电流71.4A,起动电流469A,低压馈线断路器额定电流85A,速断动作电流850A,已知年最大负载利用小时TMAX=6000H,电源电缆由变电所低压屏直接配电,采用VV-1-(3+1)型电缆架空桥架明敷,线路长度150米,环境温度30度,变电所低压屏母线短路电流有效值26KA,低压屏母线单相接地(相保)电流23KA。求选用电缆截面?
发表于 2007-1-9 10:52:11 | 显示全部楼层
低压馈线断路器额定电流85A,太小,建议换成100A# s2 m' w; P( Z+ _6 @
37KW电动机若电网容量不够,建议使用星角启动或降压启动。. M" B$ F* R1 M3 F2 K6 d0 Y5 T
电缆可采用VV22-3*16+1*10
发表于 2007-1-9 13:16:21 | 显示全部楼层
有什么计算公式?求教>>>>>
发表于 2007-4-17 13:26:22 | 显示全部楼层
有很多的设计手册可查的。
发表于 2007-4-17 14:25:03 | 显示全部楼层
原帖由 sdwjlong 于 2007-1-9 10:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 S2 m3 }" x1 G( x
低压馈线断路器额定电流85A,太小,建议换成100A9 z  ?9 ]# ]4 @- ]
37KW电动机若电网容量不够,建议使用星角启动或降压启动。
5 b$ z$ W; _5 D; }' o电缆可采用VV22-3*16+1*10

( i  G& {+ i- F3 K$ E- Z7 H1 h前面同意,不过电缆个人建议最好是上25的,16有点小了
发表于 2007-4-20 11:51:36 | 显示全部楼层
楼主已经说了
; f* B+ N; e1 H  年最大负载利用小时TMAX=6000H
! Z$ E" A2 w3 G9 ]4 ]6 ^- j# v7 R, G( J/ G- Z7 T% V, j
电缆应该用35-50mm的铜电缆,因为安全电流在6000小时/年。铜的载流量低于2A/平方毫米
; f  ^1 H0 r4 E0 l6 i
: w( V( p9 D4 x8 b8 d9 H额度电流71A,应该用35-50mm铜电缆
发表于 2007-4-20 11:55:10 | 显示全部楼层
是经济电流,不是安全电流
发表于 2007-4-20 11:59:28 | 显示全部楼层
http://co.163.com/forum/content/223_69954_1.htm有该帖子的详细讨论
发表于 2007-6-22 00:35:10 | 显示全部楼层
大概选用能承受100A左右电流的电缆就可以了.