让我先来告诉你几个基本概念。
" N) o# [. c, ]' A; U3 h1.什么是中性点、中性线? * k3 S1 ~) q) [8 M C5 q7 R
在星形连接的三相电路中,其三个线圈(或绕组)连在一起的一点称为中性点。由中性点引出的导线称为中性线。
8 O( E" d* X+ ]. @( \: Z2.什么是保护接地、中性线接地和重复接地? ) m6 E" o; Q' H; U
为了防止因电气设备绝缘损坏而使人身遭受触电的危险,采取电气设备外壳与接地体或与中性线连接。 : y+ q, z+ x% g
保护接地是将电气设备的金属外壳与接地体连接。 1 f0 }" x/ |# t5 C& |8 y( O
中性线接地是将电气设备金属外壳与变压器中性线相连接。
/ \; s1 m8 R* G. ~- P) h# [$ B重复接地是指中性线一处或多处通过接地装置与大地再次连接。 % X+ o# m5 A# {8 x* [: }6 j5 [; a
3.为什么高压负荷开关要与熔断器配合使用? - s0 X5 ^( C' j) T% z! l, Q% q0 S
高压负荷开关在10kV系统中、简易的配电室中被广泛采用。它虽有灭弧装置,但灭弧能力较小,因此高压负荷开关只能用来切断或接通正常的负荷电流,不能用来切断故障电流。为了保证设备和系统的安全运行,高压负荷开关应与高压熔断器配合使用,由熔断器起过载和短路保护作用。
9 x& |& s. o; p8 J" v$ W- x通常高压熔断器装在高压负荷开关后面。这样当 & W' W9 Z- l; m
更换高压熔断器时,只拉开负荷开关,停电后再进行更换是比较安全的。 7 U& Q% \, r! l6 p. Z5 F
& P. ?" H2 ^% W
再来谈接地
u [+ ?& y& j7 u* m1 O0 H什么叫工作接地?其作用是什么?
. l- @4 @0 |7 R工作接地是指电力系统中某些设备因运行的需要,直接或通过消弧线圈、电抗器、电阻等与大地金属连接,称为工作接地。其作用是: " [" p0 @5 t# _$ T* z7 @: ?
(1)保证某些设备正常运行。例如,避雷针、避雷线、避雷器等的接地。 8 E% _+ Z$ b; f: a/ }1 t
(2)可以使接地故障迅速切断。在中性点非直接接地系统中,当一相接地时接地电流很小,因此保护设备不能迅速动作将接地断开,故障将长期持续下去。在中性点直接接地系统中就不同了,当一相接地时,单相接地短路电流很大,保护设备能准确而迅速地动作切断故障线路。
1 [- [. C% i+ m5 @$ h* w) X(3)可以降低电气设备和电力线路的设计绝缘水平。在中性点非直接接地系统中,当发生一相接地时,未接地的两相对地电压升高,最高可升为线电压,因此所有的电气设备及线路的绝缘都应按线电压设计,使电气设备及线路的造价增加。如果在中性点直接接地系统中发生一相接地时,其它两相对地电压不会升高到线电压,而是近似于或等于相电压。所以,在中性点直接接地系统中,电气设备和线路在设计时,其绝缘水平只按相电压考核,故可降低建设费用,节约投资。 |
|