直接启动的条件
9 ~3 y' K4 s* E/ g通常规定,电源容量在180kVA以上,电动机容量在7kW以下的三相异步电动机。也可用下面的经验公式确定:
% b/ a' ]& a8 [2 q* ?7 F" [1 c0 @3 ]Ist/IN≤3/4+S/4P , ]1 c$ m1 R) v9 y/ w& f
式中 Ist — 电动机全压启动电流(A);
/ W4 Z8 |: v! e3 v' GIN — 电动机额定电流(A);
( @1 G0 c Z" C2 H8 C, G0 E8 `9 R0 `S — 电源变压器容量(kVA); - S9 i& x: T. v
P — 电动机功率(kW)。
& X" G" P; ?* ~' u9 E, j关于直接启动的条件一直是个有争议的课题。上述规定条件电动容量不超过变压器容量的10%,甚至在5%以下,明显偏于严格,实际情况也是在使用中大量的超出了上述规定的限制。
$ G2 E" {6 @( U+ E2 c- K3 d在中国水利水电出版社出版,由陈元丽编著的《现代建筑电气设计实用指南》中指出:对于单台电动机来说其容量不应大于变压器容量的20%,如为不经常启动的,不应大于变压器容量的30%。
) q/ n5 L5 l6 V% S7 k“多大容量的电动机允许全压起动?” 这个问题的提出本身就是不全面的。全压起动的三相异步电动机的容量,与其所在系统容量的比值、机械负载的要求及电机本身的结构有关,而不主要取决于电机的容量。 $ Y( P& v: b: a$ U6 h; J, g
例如,原水电部颁布的《发电厂厂用电动机运行规程》第一章第四条规定:“所有不调节转速的交流电动机均应在全电压下直接起动。” 这里并未提及电机的容量和电压,并且使用了强制性的“均应”用词。 # N+ U. q' D; ~; ^( b
交流电动机全压起动需满足三个条件:
" P, B* ?; C3 N! F1 m) u0 I0 E⒈ 电机起动时,配电母线上的电压应符合以下要求(启动引起的电压波动,这是经常要考虑的主要因素,它是由电机容量与系统容量的比值决定的): ' j. z! p9 `# [/ I9 L
① 在一般情况下,电动机频繁起动时,不宜低于系统标称电压的90%;电动机不频繁起动时,不宜低于标称电压的85%;(这就是粗略估算时,取电机容量为变压器容量的20%和30%的原因。)
/ d p, y, v \" s② 配电母线上未接照明或其它对电压变动较敏感的负荷,且电动机不频繁起动时,不应低于标称电压的80%; : O+ ]0 k6 r! F5 s) E& Z: d x/ y
③ 配电母线上未接其它用电设备时(如变压器 — 电动机组),可按保证电动机起动转矩的条件决定,但应保证接触器的线圈电压不低于释放电压。
" h! W* e) z* ~* V9 g⒉ 机械能承受电动机全压起动时的冲击转矩。
S ?) p" d$ Q8 L# N⒊ 电机本身结构能承受全压起动的冲击。 ) O3 _ R; u: A A
所有低压三相笼型异步电动机结构均能承受全压起动的冲击; |
|