以下是我过去教学笔记中的部分内容,曾在网易相关论坛的帖子中发表,并有幸被lija512朋友在本论坛一年多以前的帖中引用过。 {+ V% A& _2 K: P" M4 m3 P; K O6 b B
$ o3 K8 n" Z- w' V. O" l2 G
直接启动的条件 5 R' N" ^1 O! z/ L" [/ }
通常规定,电源容量在180kVA以上,电动机容量在7kW以下的三相异步电动机。也可用下面的经验公式确定:
) z# f( i0 c! MIst/IN≤3/4+S/4P , n2 c+ k, I$ ?% \# |
式中 Ist — 电动机全压启动电流(A); 0 J3 u: b; z2 E( T3 ?' }4 L; H4 p
IN — 电动机额定电流(A); 4 ~) ?1 h) ?" I+ \( o! b9 b
S — 电源变压器容量(kVA);
+ L1 M4 l s: vP — 电动机功率(kW)。 9 z; I% d0 _. C* m& ~( n% P5 T
关于直接启动的条件一直是个有争议的课题。上述规定条件电动容量不超过变压器容量的10%,甚至在5%以下,明显偏于严格,实际情况也是在使用中大量的超出了上述规定的限制。
. x8 |8 }6 X7 p8 v在中国水利水电出版社出版,由陈元丽编著的《现代建筑电气设计实用指南》中指出:对于单台电动机来说其容量不应大于变压器容量的20%,如为不经常启动的,不应大于变压器容量的30%。 : T6 Y; b- D( [% j
“多大容量的电动机允许全压起动?” 这个问题的提出本身就是不全面的。全压起动的三相异步电动机的容量,与其所在系统容量的比值、机械负载的要求及电机本身的结构有关,而不主要取决于电机的容量。 9 j4 ~9 G) C5 p, o" d, h& W
例如,原水电部颁布的《发电厂厂用电动机运行规程》第一章第四条规定:“所有不调节转速的交流电动机均应在全电压下直接起动。” 这里并未提及电机的容量和电压,并且使用了强制性的“均应”用词。 - u' Z( \' [/ r0 T1 o( L) n, ?
交流电动机全压起动需满足三个条件: 0 b/ a$ h) ]! z
⒈ 电机起动时,配电母线上的电压应符合以下要求(启动引起的电压波动,这是经常要考虑的主要因素,它是由电机容量与系统容量的比值决定的):
4 G0 M7 g1 G t s$ @9 l① 在一般情况下,电动机频繁起动时,不宜低于系统标称电压的90%;电动机不频繁起动时,不宜低于标称电压的85%;(这就是粗略估算时,取电机容量为变压器容量的20%和30%的原因。)
* p, g/ h# c7 e: @② 配电母线上未接照明或其它对电压变动较敏感的负荷,且电动机不频繁起动时,不应低于标称电压的80%; " j0 f& x9 N' i3 B! q
③ 配电母线上未接其它用电设备时(如变压器 — 电动机组),可按保证电动机起动转矩的条件决定,但应保证接触器的线圈电压不低于释放电压。
: r0 G+ q3 z; ]- L1 x* P! G, J⒉ 机械能承受电动机全压起动时的冲击转矩。 & B1 Y. k5 r8 S$ T% x. P
⒊ 电机本身结构能承受全压起动的冲击。 ! S6 B0 J1 z/ s$ s2 K; I3 j
所有低压三相笼型异步电动机结构均能承受全压起动的冲击;: K |5 \% A/ R8 j, {) R7 ~