各位朋友,谁知道关于焊接电源一次线的长度的有关规定(国标或国际标准),地线的相应要求。
发表于 2007-10-14 16:04:55 | 显示全部楼层
焊接电缆规格取决于焊接所用的最大电流、焊接电路长度(焊接电缆和接地电缆的总和)以及焊机的负载持续率。
! R/ p7 R3 r1 x! ^; ]9 Y例如使用铝电缆,它应比该种用途的铜电缆大两个规格。
. Z# M3 ]/ z3 w  n0 M3 a) u5 X8 A3 `电缆直径随着焊接电流增加而增大,以及电缆中的电压降和附带的电能损耗保持在允许的水平上。
0 W. c$ q. {7 m* R+ B$ ]" m) `如果需要长电缆,可用相配的电缆接头将短电缆连接起来。接头必须保证低电阻的良好接触。其绝缘必须相当于电缆的绝缘,利用每根电缆端头的接线片将电缆接到电源上。
发表于 2008-10-30 16:45:27 | 显示全部楼层
焊接电源一次线在安规上有要求,不超过2米
发表于 2008-10-30 19:13:27 | 显示全部楼层
一次线是高压端哈,一般固定电源,按5A/mm2核算额定功率下电缆直径,长度是空开到电源,一般根据安全需要不能过长,否则不便于控制,需用硬管防护固定,二次线也要注意长度,过长电阻过大,英适当增加电缆截面积降低电阻
发表于 2008-12-31 16:38:35 | 显示全部楼层
电源一次性在生产安全方面确实有规定,一般不超过2米,而且应配有可快速插拔的快速接头。
发表于 2008-12-31 20:46:46 | 显示全部楼层
一般工业电焊机为单相380伏用电设备,一次侧接线一般是指由空气开关、闸刀开关等电源动力输出端到电焊机一次侧接柱的距离,电焊机一次侧接线长度虽然各地都有不同的规定,但固定使用电焊机大多都采用不超过3米的限制,在建筑行业和经常移动使用状况下似乎规定为不超过5米。一般工厂内电焊机一次侧接线必须由电工来进行,由于其是单相380伏的线路,不会使用任何接线插头的。电焊机设备外壳接地保护与一般用电设备相同。
发表于 2009-11-2 21:36:43 | 显示全部楼层
怎么也有电缆线十来米的,不知道是否影响焊接质量?
发表于 2009-11-3 09:59:07 | 显示全部楼层
现在通用大功率电源(500A气保焊)一般都是三相380V,三角连接,接地,使用16mm2线缆,次级线缆90-120mm2