[讨论结束] 用的omron的编程软件与CPM2A plc相连进行编程,为什么有时候连接不上plc?

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-5-23 23:54:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我用的omron的编程软件与CPM2A plc相连进行编程,为什么有时候连接不上plc?% Q+ S, q. Q: ]0 A/ \+ T" x4 F5 k( ~! ^
; Y% P9 _, O* Y/ n1 ^* d
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-5-24 08:37 编辑 ]
00.JPG
发表于 2008-5-24 01:32:27 | 显示全部楼层
1.型号及网络类型要根据实际使用的情况选择正确;- `) A  q9 ?! }9 C( S( h, Z- J
2.响应超时默认是两秒,可选大些;
& x; y* b' y8 m3.端口号及波特率要根据实际使用的情况选择正确,有时要打开选择项目确认一次;
; o! b, ~. Z# h) l1 B4.有时上面菜单的工具--选项--PLC中也要确认一次型号., @1 i# ~7 U: T4 U6 N! x
3 E" k+ t. n5 B: @0 V
是台式机还是笔记本?绝大多数笔记本无COM口,通过USB-RS232的转换器有的用起来是不太爽.
片段_15.jpg
片段_16.jpg
片段_17.jpg
片段_18.jpg

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
zhous_ch + 5 热情应助!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-5-24 08:47:22 | 显示全部楼层
谢谢,非常感谢您的提醒与指教!!
 楼主| 发表于 2008-5-24 17:53:39 | 显示全部楼层
我依照上述步骤及内容进行设置后,还是连接不上?
 楼主| 发表于 2008-5-24 17:56:36 | 显示全部楼层
我知道了,处上述内容外,端口名称:com1还是mom2 一定要选择正确。
发表于 2008-5-24 20:20:55 | 显示全部楼层
3.端口号及波特率要根据实际使用的情况选择正确,有时要打开选择项目确认一次;
4 p% S# F( p- s# {! ~
8 H  K! c* \9 [' S6 e  B. |/ L我的第三条就是说com1还是mom2 一定要选择正确呀。因为我打开时没有连接,所以是空的.如果是笔记本电脑,有可能是com3,4,5,6,7,8,9......