QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
goto3d 说: 版主微信号:caivin811031;还未入三维微信群的小伙伴,速度加
2022-07-04
全站
goto3d 说: 此次SW竞赛获奖名单公布如下,抱歉晚了,版主最近太忙:一等奖:塔山817;二等奖:a9041、飞鱼;三等奖:wx_dfA5IKla、xwj960414、bzlgl、hklecon;请以上各位和版主联系,领取奖金!!!
2022-03-11
查看: 3079|回复: 3
收起左侧

[讨论结束] 为什么晶闸管调压器三相供电的电阻炉不提倡接中性线?

[复制链接]
头像被屏蔽
发表于 2010-7-20 11:44:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-7-20 12:46:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 zmorphis 于 2010-7-20 12:48 编辑 : _9 s# n) z' H

6 i) V1 L, G) U9 R- j) M电热设备电力装置设计规范(GB50056-1993)中规定:$ J/ d: H7 _- z& c" a6 r5 A! L/ e
晶闸管调压器或调功器三相供电的电阻炉不宜采用有中性线的星形接法,一般采用星形或三角形接法

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2010-7-20 13:46:23 | 显示全部楼层
请看一下两年多以前的一个技术讨论帖,对你这里提出的问题还是很有些参考意义的。
- h+ t7 m. m4 p8 I1 U
% x9 I! `! W) T  G9 G[讨论] 为何三相电阻炉不得采用三相四线制供电?此帖为优秀技术讨论帖,鼓励继续深入讨论!
. `% r' U) v. o4 J8 U- Zhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=510753&page=1&fromuid=153061#pid2393251
发表于 2013-8-22 10:10:24 | 显示全部楼层
晶闸管会产生谐波,而奇次谐波会在引出的中性点引线上产生比较大的电流,一般要引出线的话线的载流量要按2倍额定电流来考虑,不知道是不是因为这个原因干脆不引出了。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 认真参予讨论。

查看全部评分

发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备13008828号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表