[求助] 热量计算

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-10-21 22:34:07 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请教:将一定得风量a从40度加热到60度,需要多少热量?最好是公式。
, L, H5 g- I- N. e# o) @* T7 _7 \公司搞节能,用100度的回风加热40度的进风,风量还没有测(假设为a,假设能加热到60度),计算需要的热量,同时计算节省的电能(加热器功率150KW)。
11#
发表于 2010-10-23 17:24:20 | 只看该作者 来自: 中国河北廊坊
本帖最后由 gaoyns 于 2010-10-23 17:26 编辑
/ J# x( t+ [: n" B) n
: |4 K. O9 |) L7 Q) F- c0 r0 Z5 m1 d7# 8#zdf536 # J, E3 l& y% B5 K, Q2 d3 [* _, E
所需的热量公式:Q=Cpm(t2-t1)" N9 k; z. W( T6 R1 J+ e1 [
式中:Q为所需热量,kJ;8 t! b. s# e- y" E+ @
Cp为定压比热容,kJ/(kg·K);
; U- a+ ^  e+ H+ D  F8 Sm为空气的质量流量,kg。现已知风量 ?Nm^3/h,是体积流量,要化为质量流量:?Nm^3/h·ρkg/Nm^3= ? kg/h   其中ρ为空气在该温度下的密度。ρ=1.293kg/Nm^3- R$ u: {  M/ L( ?1 e  z
(t2-t1)为加热温度差,K。. k9 X( L1 @% `3 |
Nm^3为标准立方米,即空气在零摄氏度、1个大气压下的体积。

评分

参与人数 1三维币 +4 收起 理由
niao_csu + 4 应助

查看全部评分

10#
发表于 2010-10-23 01:21:11 | 只看该作者 来自: 中国台湾
还有定压比热单位的分母Nm3中N是什么意思?
( H- m; J+ r' L& E9 W& I0 wzdf536 发表于 2010-10-22 22:48 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

5 ^+ v5 j. X: L% Y" E/ G6 d7 g1 }- `>>) A+ X7 Y# H8 ]
N表0℃,一大气压(0℃的标准状态)
% l5 r( e* C* _Nm^3表0℃,一大气压时多少立方米体积
9#
发表于 2010-10-23 01:14:34 | 只看该作者 来自: 中国台湾
谢谢,太好了。不过请教为什么质量还要除以1.293?好像只有将体积换算成质量时才乘以1.293
  J+ G4 u/ A# a: V8 azdf536 发表于 2010-10-22 22:45 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

; j/ J. J: @# l4 d3 ]7 k; i4 o5 b& Y没错!!因公式中Q的单位是体积,而您给的是500kg重的空气,所以要将空气重量换算成体积。
8#
 楼主| 发表于 2010-10-22 22:48:39 | 只看该作者 来自: 中国浙江嘉兴
还有定压比热单位的分母Nm3中N是什么意思?
7#
 楼主| 发表于 2010-10-22 22:45:49 | 只看该作者 来自: 中国浙江嘉兴
谢谢,太好了。不过请教为什么质量还要除以1.293?好像只有将体积换算成质量时才乘以1.293
6#
发表于 2010-10-22 01:20:31 | 只看该作者 来自: 中国台湾
本帖最后由 hottee2009 于 2010-10-24 21:46 编辑 $ y9 K1 z* ~% y: l, d! q0 q

4 p' b7 ~, T. f, I' FDt=Ht/(Cp*Q)   无热量损失绝热状态. i, |" t. u& j3 W' a
Dt:温度差(℃)  60-40
3 _7 E3 M7 _$ x! L" m3 ^' r9 dHt:热量(Kcal/h); f. F/ M+ W* y" m/ x% L
Cp:定压比热(Kcal/Nm^3*℃)  0.3112 w9 y5 Q. U0 h& c4 H5 [7 }# F  c3 R) y
Q:风量(Nm^3/h)   (500kg/h)/1.293(kg/Nm^3)   设气体量:500Kg/h- `! i! H" I' w2 W3 r
>>4 @* H+ ~, D+ }- X7 R' ]( {
热量(Kcal/hr)=(60-40)*0.311*(500/1.293)
6 t6 t, A, Q) l  C不知对不对
* J3 Y. f/ j9 b% u8 s
% X; Z- a/ v: n8 C3 y& hCp要算准的话用内插法算:下图是Cp
% s# e8 {+ {. g9 _
' A3 \& d* n) M( v& D
5#
发表于 2010-10-21 23:13:47 | 只看该作者 来自: 中国广东佛山
还要知道加热器的功率
4#
发表于 2010-10-21 23:07:21 | 只看该作者 来自: 中国广东佛山
要知道空气的比热才能算得出
3#
 楼主| 发表于 2010-10-21 23:01:37 | 只看该作者 来自: 中国浙江嘉兴
将500千克的40度的空气加热到60度,需要多少热量?急求助
2#
 楼主| 发表于 2010-10-21 22:58:08 | 只看该作者 来自: 中国浙江嘉兴
热量计算公式中,Q和m的单位是什么?Q是焦耳还是千焦?m是克还是千克?